17.06.2009, 17:55 | #1 | |
И снова расчетная длина
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 5572
|
|
||||
novichOK
Вы объединяете все 6 элементов в группу и коэфф. расчетной длины берете для колонны длиной 3м. Только надо быть внимательным- жесткости у всех 6 элементов должны быть одинаковые.
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847
|
novichOK, программу тебе, конечно, не озвучить?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 18
|
RodiXX1, спасибо за помощь. Делаю как вы описали, но сомневаюсь, не надо ли брать длину элемента от узла до узла. У меня колонна в составе стены и не могу получить нормальный результат.
Кулик Алексей! Перед созданием темы были отсмотрены похожие темы. Ответ не найден. Или Вы не об этом? |
|||
|
||||
Вообще то элементы нужно объеденять в конструктивный элемент , а не в группу - справедливо и для СКАД и для ЛИРА. Вот тогда можно задать расчетную длинну, или коэфициенты, как для колонны вцелом. В группе каждый элемент рассматривается отдельно - так же справедливо и для СКАД и для ЛИРА.
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 18
|
Вы думаете, что задав группу для армирования, эти элементы объединятся в один конструктивный элемент?
Мне кажется, объединяются в группу элементы с одинаковой жесткостью и одинаковыми условиями работы. А вот как объединить в один конструктивный элемент, который состоит из нескольких конечных элементов? |
|||
|
||||
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121
|
к стате в скаде вот в этом случае есть или глюк или баг, но как бы вы одну колону не объединяли в группы, если она разбита на несколько элементов то армирует он всегда от узла к узлу и расчетная длина соответствующая, если уж так необходимо советую от перекрытия до перекрытия выбрать и указать не коеф. а именно расчетную длину.
|
|||
|
||||
novichOK
Вот выдержка из справки Скада: Цитата:
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... Последний раз редактировалось RodiXX1, 18.06.2009 в 14:18. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
novichOK,
С назначением коэффициентов расчетной длины в SCADе и созданием конструктивных элементов и групп есть свои особенности при расчете бетона и металла. В постпроцессоре "проверка сечений из металлопроката" действительно можно создать конструктивный элемент как из множества конечных элементов, находящихся на одной прямой, с одинаковыми жесткостями и т.д, так и из одного конечного элемента. В бетоне в принципе нет такой функции, и создать именно конструктивный элемент из множества конечных не возможно. Практические рекомендации: 1. Задавать колонну в пределах одного этажа одним конечным элементом. Это, кстати, значительно упростит экспорт расчетных усилий, например, в арбат , сопротивление сечений и т.п. 2. В случаи необходимости разбиения колонны на несколько конечных элементов расчетную длину каждому конечному элементу задавать равной расчетной длине всей колонны. как то так... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 18
|
Не всегда удается моделировать колонну одним конечным элементом в пределах одного этажа.
В моем случае, колонны каркаса вышележащих этажей приходят в подвал, где монолитные стены. В качестве эксперемента выполнено 2 расчета. 1. Колонны подвала -один конечный элемент в пределах одного этажа, стены не связаны с колонной, просто проходят рядом и конечно разгружают колонну, т.к. опирается перекрытие 1 этажа. 2. Колонны подвала- 5 конечных элементов, лежащих на одной прямой в приделах одного этажа. Стены подвала так же проходят рядом и не связаны с колонной. В первом варианте расчетная длина, принята равной длине конечного элемента, на всю высоту этажа. Во втором варианте, все 5 элементов объеденены в группу и введена расчетная длина на всю высоту этажа. Кажется, что армирование должно быть одинаковым, однако... Во 2 варианте, армирование в 2 раза больше чем в первом. А если во второи варианте стену связать с конечными элементами колонны армирования получается еще больше... Что-то не так. |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2009 15:37 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |