Непрочитано 27.12.2011, 14:08 #1
Помогите найти ошибку в ЛИРЕ
strangeeee
 
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте!
1. Помогите найти ошибку. При расчете модели грунта коэф. постели С2 необыкновенно большой, так же как и осадка. Хотя нагрузки не настолько велики. Вот схема расчета.
2. Также хотел бы узнать передает ли ЛИРА-ГРУНТ нагрузку от давления грунта на боковую поверхность стены. Либо ее необходимо задать в ручную.

Вложения
Тип файла: rar Песковые площадки.rar (60.1 Кб, 55 просмотров)

Просмотров: 2037
 
Непрочитано 27.12.2011, 14:53
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Там в грунте какая-то нагрузка величиной 500 т/кв. м на отм. 135 застряла.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 15:03
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от strangeeee Посмотреть сообщение
Также хотел бы узнать передает ли ЛИРА-ГРУНТ нагрузку от давления грунта на боковую поверхность стены. Либо ее необходимо задать в ручную
ее необходимо задать в ручную
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 15:15
#4
strangeeee


 
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 2


Спасибо большое. да нашел я эту нагрузку в 500 т/м2. Все встало на свои места.
strangeeee вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 10:38
#5
anatol102


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 64


Подскажите , пожалуйста , как в Лире грунт удалить нагрузку.
anatol102 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 14:34
#6
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от anatol102 Посмотреть сообщение
Подскажите , пожалуйста , как в Лире грунт удалить нагрузку.
В свойствах нагрузки определяете для нагрузки значение НОЛЬ.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите найти ошибку в ЛИРЕ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31