Непрочитано 23.03.2009, 21:26 #1
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре?
Grizlyman
 
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 29

Мне нужно посчитать количество санузлов (вообще сан. приборов), необходимых для кинотеатра на 300 мест.

Кинотеатр. Общественное здание. Беру СНиП 2.08.02-89* (2003) "Общественные здания". Он в части канализации ссылается на СНиП 2.04.01-85* (2000) "Внутренний водопровод и канализация зданий", где есть нормативный расход воды, но это не то что мне нужно. Еще есть "Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений", где сказано (п.2.8 (2.12)):

Цитата:
Расчет количества приборов в уборных и душевых приведен в ВСН по проектированию различных общественных зданий.
P.S. на административные и жилые здания эта информация есть в соответствующих СНиПах а вот про общественные не знаю где искать.
P.P.S. есть 3 документа на кинотеатры 76 и еще какого-то года но они отменены...

Где искать не подскажете?
Просмотров: 15585
 
Непрочитано 24.03.2009, 13:55
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Можно воспользоваться справочным пособием к СНиП 2.08.02-89* Проектирование театров (Москва Стройиздат 1990)....
3.19. Санитарные узлы рекомендуется проектировать из расчета соотношения мужчин и женщин 1:2. Иное соотношение устанавливается исходя из условий и указывается в задании на проектирование. Количество приборов в санитарных узлах принимается из расчета не менее: один умывальник на 60 чел., в мужских - один унитаз и два писсуара на 70 чел., в женских - один унитаз на 30 чел. Санитарные узлы проектируются в составе двух помещений - туалетная и уборная. В каждой туалетной рекомендуется предусматривать шкафы или кладовые для инвентаря площадью 1,5 - 2 м2.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 17:16
#3
Grizlyman


 
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 29


Спасибо большое. Получается что для кинотеатров ничего нет по этому вопросу. Поэтому берем расчет из указаний по расчетам для театров, что в принципе в данном случае то же самое.
Grizlyman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
как посчитать длину ломанной линии shurrka AutoCAD 3 09.03.2004 07:43