Журнал Бетон и Железобетон №2 1991
УДК 624.691.618.92.01.46 Р. ВОЛЬФФ, д-р, инж., Х.-Й. МИССЕЛЕР, дипл. инж. (ФРГ) Преднапряженные бетонные конструкции с арматурой из стекловолокнистого композиционного материала
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
|
Здравствуйте еще раз!!!
1 А как базальтовая арматура работает при низких температурах? Например -50С? Не влияет ли это на долговременность конструкций и почность? 2 Как АБП работает в водной среде? 3 Есть ли какие отчеты по испытаниям на изгиб, которые я просил? Нужно в ближайшее время. 4 Какого максимального диаметра она выпускается? Последний раз редактировалось Nicklas, 26.11.2009 в 10:11. Причина: дополнение вопроса |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Итак, получил подарок от Константина в виде образцов арматуры, спасибо. Буду всем показывать.
Теперь мнение: 1. Ожидал что арматуры будет хрупкой - нет, достаточно хорошо гнется и не ломается при падении, это хорошо. 2. Периодический профиль для всех диаметров получен навивкой одной нити вокруг пучка, соответсвенно для диаметром 4 и 10 высота профиля одинаковая, это плохо. 3. Арматура легкая, это плюс не весьма сомнительный. 4. Отрезы болгаркой, т.е. режется, это тоже плюс. Прочность выяснить нет возможности, это минус, но попробую применить на одном "детском" объекте, где не требуется жесткость и прочность, но требуется коррозионная стойкость. Думаю применять можно, надо только подумать как. Ну и цены надо поменьше, а то на единицу прочности столько же получается как стальная, а при замене по площади дороже намного. |
|||
|
||||||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всем желающим и заинтересованным лицам готовы выслать образцы для ознакомления. Цитата:
Цитата:
|
|||||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Без испытаний по анкеровке и длине нахлеста это не особенно поможет.
да стыдно сказать - "детский объект" да и только - фундаменты под забор, но много и с не очень понятной работой - на очень слабом обводненном грунте. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Проведите - получите заключение по длинам анкеровки хотя бы для диаметров 6 и более, для бетона В25 и В30. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо за образцы! сайт рассмотрел. Но хочется почитать Фролова, или
Михайлов К. В. Предварительное напряжение бетонных конструкций со стеклопластиковой арматурой / Сб. тр. Минск, 1964. 4. Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой (Р-16-78) / НИИЖБ и ИСиА. М., 1976. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Здравствуйте!
Есть ссылочка (г. Чебоксары): http://www.volgahim.ru/ От себя скажу: 1. БПА по прочности сравнима с A-V; 2. Модуль упругости 0,7*10^5 МПа (довольно низкий); 3. Разумеется низкая теплопроводность; 4. Что очень плохо: рифление достаточно мелкое - надёжного сцепления с бетоном не ждите. 5. Что ещё хуже (слышал): ползучесть (или как по-научному называется свойство, когда материал под нагрузкой не рвётся, но медленно-медленно удлинняется - годами). Вывод: пункт 5 даёт однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности замены стальной арматуры в плитах перекрытия, перемычках, фундаментах. Если разработчикам удалось уйти от этого неприятного свойства - хорошо. Если нет - продолжаем совать стальную.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Применение стеклопластиковой арматуры | Sergentiy | Железобетонные конструкции | 33 | 10.08.2013 19:32 |
Применение композитной арматуры | Frisian | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2011 15:08 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |