Непрочитано 08.06.2010, 09:52 #1
Определение класса арматуры по профилю.
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357

Вопрос к специалистам занимающимся обследованием.
Как вы определяете класс арматуры?
А-I, A-II, A-III между собой отличаются без проблем, а как определить классы которые выше?
Просмотров: 16250
 
Непрочитано 08.06.2010, 09:59
#2
detrah


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107


Не отличить арматуру визуально. Только испытания: разрушающие или неразрушающие.

Кстати, А-II тоже может быть с насечкой типа "елочка".
Можете не верить, но мы с таким неоднократно сталкивались. Образца отбирали и в разрывную машину. ГОСТ тоже таких приколов не запрещает.

PS. Не верь глазам своим...
detrah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 10:09
#3
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Просто кажется мало реальным отбирать арматуру из плит пустоток...
А что на счет приборов неразрушающего определения класса стали, у кого какие есть, кто что знает?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:23
#4
Magura

ОТК
 
Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16


у меня много неразрушающих приборов этого предприятия, но такого как ты ищешь помоему у них нету. но ты можешь проконсультироваться у ихних специалистов. http://www.interpribor.ru/
__________________
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :)
Magura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 12:38
#5
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


В нете нашел вот такой вот приборчик:http://www.defektokontrol.ru/katalog...al/pm_641.html
Но есть сомнения, будет он определять марку стали в бетоне....
Девушка, ответившая по указанному телефону, ничего внятного ответить не смогла!
Может кто нибудь таким уже успешно пользуется????
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:46
#6
detrah


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107


ТЭМП-2 вполне адекватно работате с арматурой. Главное, чтобы она (арматура) при испытаниях не была полностью освобождена от бетона (т.е. защитный слой бетона снимаем так, чтобы бОльшая часть сечения стержня осталась в бетоне).

Ну и не забываем шлифовать поверхность арматурины до нужной шероховатости.
detrah вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:47
#7
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


На заводе арматурные стержни маркируют по торцам несмываемой краской, каждому классу соответствует свой цвет. Подробнее см. ГОСТ 5781-82*
ПС Ой простите, не заметил что тема про обследование
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:51
#8
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Neutrino Посмотреть сообщение
На заводе арматурные стержни маркируют по торцам несмываемой краской, каждому классу соответствует свой цвет. Подробнее см. ГОСТ 5781-82*
А как на объекте определить класс арматуры если до конца добраться не возможно или крайне затруднительно??? и еще не всегда вскрываемая с торца плиты арматура окрашена, так как у большинства преднапряженных плит концы срезают при преднапряжении, тут приборчик хитрый нужен или еще что нибудь

Прощаем)))

Последний раз редактировалось SomeBody, 08.06.2010 в 12:52. Причина: правка поста выше
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:54
#9
detrah


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
В нете нашел вот такой вот приборчик:http://www.defektokontrol.ru/katalog...al/pm_641.html
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПРИОБРЕТАТЬ:
Эти приборы может и неплохо работатют в лабораторных/заводских условиях, но в реальных условиях

Мы кучу методов и приборов перепробовали, в итоге:
ТЭМП - наиболее достоверный из экспресс-методов.
Самый достоверный - мех. испытания образца.
Можно ещё химанализ стружки сделать - и по составу стали выйти на класс, но эффект от упрочнющих процедур вы уже не увидите и учесть не сможете.
detrah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 13:10
#10
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
ТЭМП - наиболее достоверный из экспресс-методов.
Расскажите пожалуйста как вы им пользуетесь, какую информацию он выдает?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 17:22
#11
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
Кстати, А-II тоже может быть с насечкой типа "елочка".
Можете не верить, но мы с таким неоднократно сталкивались. Образца отбирали и в разрывную машину. ГОСТ тоже таких приколов не запрещает.

PS. Не верь глазам своим...
Подскажите номер ГОСТа, пожалуйста. А то в последнее время начали попадаться конструкции, которые ну никак не должны были быть армированы арматурой в "елку", но они ею по факту армированы. По серии только A-II (замена на другой класс запрещена).
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:53
#12
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


ГОСТ 5781.
Пункт 1.8. Арматура может быть класса АII (профиль винт) или класса АIII и выше (профиль ёлочка). Вот что вызывает внимание, есть ещё арматура класса АсII (профиль тоже винт, но немного видоизменённый), и тут же показан точно такой же видоизменённый профиль ёлочка, однако я не нашёл в ГОСТ класс АсIII, что было бы логично. Возможно арматура класса АсII (с ударной вязкостью) выпускалась и в "ёлочку" и в "винт", и здесь случайно в конструкцию попадала арматура другого класса, но это я просто предполагаю. Второй вариант: заложили в проект арматуру большего класса прочности АIII вместо АII, просто посчитав, что ничего страшного, сопротивление выше. Хотя пластика у АIII меньше (относительное удлинение и изгиб в холодном состоянии).
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2011, 10:57
#13
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Lennon Посмотреть сообщение
ТЭМП-2 вполне адекватно работате с арматурой. Главное, чтобы она (арматура) при испытаниях не была полностью освобождена от бетона (т.е. защитный слой бетона снимаем так, чтобы бОльшая часть сечения стержня осталась в бетоне).
Это для чего? Почему нельзя?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2011, 22:43
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Какой неразрушающий контроль по арматуре, вы о чем?
Нет таких приборов,
Что касается ТЭМП-ов советую прочитать инструкцию для начала (область применения)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 13:48
#15
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Это для чего? Почему нельзя?
Уважаемый oleg_81. Я не писал подобную цитату об освобождении арматуры из бетона при испытаниях, так что вопрос скорее не ко мне)))
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 15:49
#16
mlin

Обследователь
 
Регистрация: 26.04.2011
Гомель
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Вопрос к специалистам занимающимся обследованием.
Как вы определяете класс арматуры?
А-I, A-II, A-III между собой отличаются без проблем, а как определить классы которые выше?
Никак берем в расчет напрягаемую арматуру АIV в плитах. В старых плитах АIII
mlin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение класса арматуры по профилю.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электроды для сварки арматуры класса АIII Натусик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2010 13:41
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Нормативные сопротивления для арматуры класса Ат-IVС Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2008 01:50
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02