| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.06.2010, 09:52 | #1 | |
Определение класса арматуры по профилю.
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357
|
||
Просмотров: 16250
|
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
Не отличить арматуру визуально. Только испытания: разрушающие или неразрушающие.
Кстати, А-II тоже может быть с насечкой типа "елочка". Можете не верить, но мы с таким неоднократно сталкивались. Образца отбирали и в разрывную машину. ГОСТ тоже таких приколов не запрещает. PS. Не верь глазам своим... |
|||
|
||||
ОТК Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16
|
у меня много неразрушающих приборов этого предприятия, но такого как ты ищешь помоему у них нету. но ты можешь проконсультироваться у ихних специалистов. http://www.interpribor.ru/
__________________
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
В нете нашел вот такой вот приборчик:http://www.defektokontrol.ru/katalog...al/pm_641.html
Но есть сомнения, будет он определять марку стали в бетоне.... Девушка, ответившая по указанному телефону, ничего внятного ответить не смогла! Может кто нибудь таким уже успешно пользуется???? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
ТЭМП-2 вполне адекватно работате с арматурой. Главное, чтобы она (арматура) при испытаниях не была полностью освобождена от бетона (т.е. защитный слой бетона снимаем так, чтобы бОльшая часть сечения стержня осталась в бетоне).
Ну и не забываем шлифовать поверхность арматурины до нужной шероховатости. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199
|
На заводе арматурные стержни маркируют по торцам несмываемой краской, каждому классу соответствует свой цвет. Подробнее см. ГОСТ 5781-82*
ПС Ой простите, не заметил что тема про обследование
__________________
П(ривет) Городам и Сёлам! |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Цитата:
Прощаем))) Последний раз редактировалось SomeBody, 08.06.2010 в 12:52. Причина: правка поста выше |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
Цитата:
Эти приборы может и неплохо работатют в лабораторных/заводских условиях, но в реальных условиях Мы кучу методов и приборов перепробовали, в итоге: ТЭМП - наиболее достоверный из экспресс-методов. Самый достоверный - мех. испытания образца. Можно ещё химанализ стружки сделать - и по составу стали выйти на класс, но эффект от упрочнющих процедур вы уже не увидите и учесть не сможете. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Подскажите номер ГОСТа, пожалуйста. А то в последнее время начали попадаться конструкции, которые ну никак не должны были быть армированы арматурой в "елку", но они ею по факту армированы. По серии только A-II (замена на другой класс запрещена).
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62
|
ГОСТ 5781.
Пункт 1.8. Арматура может быть класса АII (профиль винт) или класса АIII и выше (профиль ёлочка). Вот что вызывает внимание, есть ещё арматура класса АсII (профиль тоже винт, но немного видоизменённый), и тут же показан точно такой же видоизменённый профиль ёлочка, однако я не нашёл в ГОСТ класс АсIII, что было бы логично. Возможно арматура класса АсII (с ударной вязкостью) выпускалась и в "ёлочку" и в "винт", и здесь случайно в конструкцию попадала арматура другого класса, но это я просто предполагаю. Второй вариант: заложили в проект арматуру большего класса прочности АIII вместо АII, просто посчитав, что ничего страшного, сопротивление выше. Хотя пластика у АIII меньше (относительное удлинение и изгиб в холодном состоянии). |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
|
|||
|
||||
Обследователь Регистрация: 26.04.2011
Гомель
Сообщений: 14
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электроды для сварки арматуры класса АIII | Натусик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.06.2010 13:41 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Нормативные сопротивления для арматуры класса Ат-IVС | Romeo1786 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.11.2008 01:50 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |