| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2011, 10:18 | #1 | |
Устройство фундаментов под существующим домом
КМ
Севастополь
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 4291
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2010
Сообщений: 8
|
У меня тоже есть такой дом, который мне дорог. Так вот я думаю надо делать следующим образом.
Дом пятистенок, соответственно стоит на 6 камнях. Фундамент ленточный. Делать сначала подкоп под углы дома и под 5-ю стену, ставить 6 домкратов 5т, камни извлекаем для музея. Поднимать дом равномерно. Потом ленты под стены с выпусками под углы на 10d=16*10=160мм под сварку 6мм катет Э-42-46, углы оставляем. Соответственно получиться 7 лент длиной около 5м каждая, недельки через 2 опускаем. Извлекаем домкраты, монолитим углы, рабочий шов можно промазать смолой эпоксидкой при желании. Ну а конструкция классическая. Высота h=800мм, 300мм над землей, 500мм под. Ширина 320-360мм. Арматура рабочая 16 три снизу сверху. Хомуты 8 шаг 300-500мм. При 1,8 промерзании думаю 300мм щебенки дать, у меня по-меньше подсыплю 200-250мм. Утепление тоже стандарт. Пеноплекс 100мм сбоку и штукатурка по сетке. Плюс 1-1,2м под отмосткой 50мм можно заложить для надежности. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Спасибо за совет. Сложно представить себе технологию процесса, если есть размышления по поводу, подскажите, пожалуйста. Разбирать по бревнышкам стены не предполагается. Отрывать траншею маленькими захватками и заменять в ней грунт уплотненным?
2 Алексей: Спасибо! Моя хатынка является как бы тоже пятистенкой, только печка имеет "грубу", которая является частью пятой стены. "Плюс 1-1,2м под отмосткой 50мм можно заложить для надежности." - в смысле на глубине 1-1,2 м закладывать горизонтальную теплоизоляцию? Такой вопрос: что думаете о теплоизоляции под лентой фундамента? Да, еще не понятно: как уплотнять подсыпку из щебня? и как качество проверить, т.с. в полевых условиях? Боюсь, сложно будет достать аж 6 домкратов.... Как в полевых условиях определить прочность основания и др. его характеристики? Или считать на 1кгс/см2? Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.09.2011 в 11:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2010
Сообщений: 8
|
1. Про печь. У меня она тоже есть, но о ее сносе вопрос не стоит. Конечно сносить и ставить норм. печь на плиту 160-180мм с 10 ш.200 в два ряда. В 21 веке мне лежанка и мытье народа в печи, а так же другие прелести сельской жизни не к чему.
2. Про отмостку. Отмостка лежит горизонтально, а утеплитель под ней тоже горизонтально, чтоб отрезать мостик холода. 1м - это длина отмостки, можно короче - 800мм или даже 600мм. Утеплитель лежит как бы на земле, стандартный АР узел на форуме думаю таких тьма. Я отмостку делать не буду. 3. Под ленту утеплитель не надо класть. Без комментариев. 4. Про щебень. Уплотнять вручную. 5. Про нагрузку. Нагрузка от дома где-то 0,1 кг/см2 по ленте. Грунт любой выдержит. Главное чтобы не органика, не просадочные, не тиксотропные. Да и то смотреть надо. 6. Про домкраты. Домкрат 6т стоит 1000р. Фундамент такой вам обойдется в пределах Спб-Москва 60-220тр. В зависимости кто, как, из чего (к примеру можно миксером, а можно и самому в бетономешалке изготовить), и где покупать. У вас не знаю цен. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Про удаление печи пока речи нет. Предполагаю в будущем сделать автономное (по умолчанию) отопление на твердом топливе. А печка может служить декорацией и в случае "аварийной" ситуации будет неплохим подспорьем, если, конечно, на планы ничто не повлияет.
По п. 2: Почему без отмостки? Предполагается организованое удаление осадков с покрытия? Думаю, отмостка вовсе не помешала бы даже потому, что это продлит жизнь фундаментам. П. 3: Почему так категорично? Хочу знать!!! П. 4: Как проверить качество? П. 6: Что мне потом делать с 6-ю домкратами-то?)) Ну это так, риторика. Вроде есть способ, когда стены, приподнятые на определенный уровень, переопираются на подкосы, упертые в грунт. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2010
Сообщений: 8
|
2. Срок жизни приближается к вечности даже без отмостки.
3. Из практики, пеноплекс под давлением в сырой земле, при многократном цикле лед-вода превратиться в губку + разные бактерии, животные и тд. Вы встаньте на матрас обеими ногами, что получиться. Конечно они в своих каталогах рисуют в узлах этот пеноплекс везде, и за границами сооружения не отапливаемого, метров на 5 в каждую сторону, и под, и над, и везде, в общем я с капиталистами и менеджерами по продажам не согласен. 4. А зачем вам проверять качество щебеночной подготовки??? Насыпали, киянкой постучите для порядка, потом прольете битумом до насыщения и все. Чтоб подбетонку не делать. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Цитата:
по п. 4 согласен, основание из щебенки по несущей способность гораздо выше чем моя супесь) Вот только хочется изначально капитально утеплить домик при ремонте, в т.ч. и под землей. Как быть? Возлагал надежды на пеноплекс и иже с ним, а оказывается.... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2010
Сообщений: 8
|
Я же говорю пеноплекс сотку сбоку на пластиковые анкера организуете, снаружи. Потом оштукатурите, и битумом за 2 раза промажете, получится гидроизоляционный ковер со всех сторон, внутри которого лента, пеноплекс и все остальное хозяйство. Утепление на всю высоту ленты, те 800мм.
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Спасибо. Извините, наверное не очень корректно выразился. Просто насмотрелся на всякие картинки с ЕС-овских объектов, там очень популярно устраивать теплоизоляционный "контур" по всему зданию и даже под фундаментной плитой (лентой).
Жду еще советов и рекомендаций! Думаю, эта тема будет полезна не одному мне. Как определить достаточность слоя подсыпки из щебня в 300 мм? что Вы думаете по поводу буронабивных свай? Нижние венцы подгнили. Есть ли смысл их удалять или подчистить, как мне советуют некоторые опытные работники, от прогнившего дерева и покрыть битумом? Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 12.09.2011 в 09:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
устройство подвала-фундамента по существующим каркасным домом | gust71 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.11.2009 18:25 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |