| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.10.2018, 20:50 | #1 | |
Температура нагрева кабелей проложенных в параллель
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2938
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Очень невнятно сформулирован вопрос.
Коэффициенты нужны, т.к. во-первых, площадь теплоотвода у двух кабелей выше, чем у одного, с другой стороны, кабели проложены рядом и греют друг друга, на это есть свои понижающие коэффициенты на совместную прокладку. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Вам именно температура нужна или допустимая токовая нагрузка при параллельной прокладке? Если все таки токи то есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в котором допустимые токи уже указаны для кабелей с различной изоляцией, материалами жил, условий прокладки. Так же есть поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды и количество параллельно проложенных линий (в том числе при различном расстоянии между кабелями). Так же таблицы есть в ПУЭ, каталогах производителей кабельной продукции. Данные из разных источников имеют различия. Рекомендую пользоваться данными ГОСТ
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 2
|
Мне нужна именно температура. Логично предположить что кабеля проложенные в параллель будут иметь меньшую температуру чем один. Заказчик требует документального подтверждения, поэтому пытаюст найти какой либо источник, или расчет чтобы доказать свою правоту
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Цитата:
А вообще всё должно считаться по школьному закон Джоуля-Ленца. Разве что ещё учесть теплоизоляцию оплётки и окружающую среду (короб, например), но тогда это всё превращается в весьма хитрую теплотехническую задачу. Кабели в коробах нагреются больше чем, те что будет на открытой улице из-за меньшего отвода тепла. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Может стоит провести простенький расчет. Температуру кабеля можно определить по формуле 3 циркуляра Ц-02-98. Допустимый ток для разных вариантов взять по ГОСТ 50571.5.52-2011 и сравнить полученные цифры
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. | RIG1978 | Электроснабжение | 21 | 01.04.2021 04:13 |
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода | newrafael2015 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 18.09.2015 12:07 |
Температура грунта в ХМАО | Инна89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.09.2012 17:13 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях | Алексей-pgs | Электроснабжение | 5 | 22.11.2010 15:12 |