| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > максимальные отверстия в пустотной плите без усиления проема?

максимальные отверстия в пустотной плите без усиления проема?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2012, 08:44 #1
максимальные отверстия в пустотной плите без усиления проема?
chesara
 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 13

Надо пробить отверстия в пустотных плитах.кто-то говорит что можно пробивать только отверстия которые помещаются в пустоту(159мм) дабы не убирать из работы арматуру,кто грит максимум 500мм поперек пустот.что же считать за истину??
Просмотров: 7973
 
Непрочитано 11.10.2012, 09:14
#2
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


без усиления только по ширине пустоты, все остальное надо усилять... меня так учили)
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 09:26
#3
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


не в каждом ребре идет арматура.
тут надо смотреть на сколько не критично снижение несущей способности т.к уменьшаете верхнуюю сжатую зону (если по центру).
да и где плита еще располощена т.к идет распределение нагрузки на соседние в зависимости от расположенных сверху например перегородок
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 09:26
#4
Александр Лысковцев

инж.
 
Регистрация: 28.05.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
<phrase 1=


Без усиления пробивать можно не нарушая несущих ребер плиты, т.е. пустоты 159 мм. Все остально - с усилением.
Александр Лысковцев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 09:32
#5
chesara


 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 13


скажите где это четко прописано,на что ссылаться,и в длину есть ограничения по пробивке?
chesara вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 09:44
#6
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Всегда без усиления принимал не более 1/3 ширины. То есть 1 ребро для метровой и 2 ребра в полуторной плите, но отверстие в середине плиты. Если конечно еще и нагрузка небольшая.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 10:06
#7
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Александр Лысковцев Посмотреть сообщение
Без усиления пробивать можно не нарушая несущих ребер плиты, т.е. пустоты 159 мм. Все остально - с усилением.
и что даже если плита 8-ка на ней нет перегородок, кроме стяжки и полезной нагрузки в итоге с двукратным запасом ?
PS пробивал у себя в доме ребро тоже. и в тех местах где кирпичные перегородки. Стоят и не падают. т.е лежат и не падают
По ситуации надо где, сколько и т.п

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 11.10.2012 в 10:12.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 10:58
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В типовых сериях на пустотные плиты есть решения по устройству в них проемов.
 
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:46
#9
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


без усиления 2 отверстия примерно 350 ширина, разбиваем одно ребро (не крайнее!!!)
yuura вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:16
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ;982566
В типовых сериях на пустотные плиты есть решения по устройству в них проемов.
ИИ-04-4, 1.041 всех модификаций - каркасное здание - ничего..используйте сантехнические корытные распорки..
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > максимальные отверстия в пустотной плите без усиления проема?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? dmitry198 Конструкции зданий и сооружений 4 20.05.2009 14:04
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. kaizer2007 Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2009 16:16
Возможность возникновения резонанса в пустотной плите Ksju Конструкции зданий и сооружений 40 18.11.2008 11:41
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41