Непрочитано 26.07.2013, 19:53 #1
Теплопроводность каменной кладки
бва
 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 17

По табл. Г.1 ГОСТ 530-2012 коэффициент теплопроводности кладки из камней пустотелых на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/3 при при условиях эксплуатации Б равен 0,35.
По данным испытаний, представленных НИИ строительной физики РААН, для той же кладки для условий эксплуатации Б коэффициент теплопроводности равен 0,21.
Кому или чему верить?
Просмотров: 1805
 
Непрочитано 26.07.2013, 20:31
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Если есть официальный протокол испытаний, то можно вполне поверить НИИ строительной физики РААН (надеюсь, что у них-то лаборатория сертифицирована).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 20:39
#3
бва


 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 17


Смущает огромный разброс значений коэффициента
бва вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 10:44
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
По табл. Г.1 ГОСТ 530-2012 коэффициент теплопроводности кладки из камней пустотелых на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/3 при при условиях эксплуатации Б равен 0,35.
1800 кг/м3 - это плотность для кладки из полнотелого кирпича.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 11:02
#5
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


При испытаниях влажности материалов могут сильно отличаться от расчетных массовых отношений, приведенных в нормах. Коэфф. теплопроводности, соотвественно, тоже. Поэтому - доверяй, но проверяй.
ANKR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Теплопроводность каменной кладки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подсчет объемов каменной кладки vyacheslav Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2012 19:18