Армирование углов монолитного фундамента
kranj
 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 11

нужно ли гнуть арматуру в углах? почитал статьи в интернете например эту (http://fundamentprofi.ru/vidyi-funda.../kak-armirovat)
я закончил политех по специльности ПГС: подумал... попредставлял свой монолитный фундамент в пространстве, как и по каким осям работает и... пришел к выводу что, если не считать увеличения площади сечения арматур (ведь с гнутыми хомутами площадь сечения увеличивается), то кроме как АНКЕРОВКИ никакого смысла нет.
Открыл Улицкого И.И. там нашел только на 229 стр. методы анкеровки на защемленных опорах. Был метод как привара шайб, гнутье стержней, просто анкеровка и пр.
И если вдруг, Вы скажете что создает дополнительную крутильную жесткость и пр. то эффект от гнутья ПРЕДПОЛАГАЮ не превышает 10-15%
Просмотров: 1697
 
Непрочитано 06.08.2015, 20:48
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Чтобы сопряжение двух частей фундамента считалось жестким, арматура одной части из них должна заводиться в другую на требуемую длину анкеровки, определяемую согласно пп. 8.3.18-8.3.25 СП 52.101.2003
Saur вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 21:06
#3
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


"Г-шки" в углах ставить нужно.
Естественно, если не поставить, то он не сломается, но трещины с большим раскрытием пойти могут спокойно. А это чревато повреждением гидроизоляции и т.п. последствиями
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 22:02
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
"Г-шки" в углах ставить нужно.
такое решение применяется, если гнуть продольную арматуру нецелесообразно (при армировании большим кол-вом пространственных или плоских каркасов) да и обычно толщины стены фундамента хватает чтобы заанкеровать в нее арматуру.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 11:03
#5
kranj


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 11


Спасибо. Так ч и думал
kranj вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование углов монолитного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование ленточного монолитного фундамента dwguser2013 Основания и фундаменты 4 05.04.2013 17:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44