Непрочитано 27.08.2015, 19:05 #1
Бурить отверстия в торце монолитного перекрытия чем чревато?
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Всем привет.
Заказчик предлагает установить кронштейны на перекрытия для корзин под кондиционеры. Предполагается их подвешивать к перекрытию. Общая масса конструкции с кондиционером до 150кг. Он хочет кронштейны крепить распорными анкерами к торцу перекрытия.
Подскажите, пожалуйста, как проверить, выдержит ли бетон перекрытия бурение отверстий в торце, и дальнейшую эксплуатацию этих отверстий.
Перекрытия в местах крепления НЕ обжаты стенами.

Спасибо
Просмотров: 3894
 
Непрочитано 27.08.2015, 20:01
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ИД маловато, но думаю "выдержит".

Лучшим вариантом было бы завести крепеж наверх и крепить в тело плиты под стяжку.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 21:06
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
завести крепеж наверх и крепить в тело плиты под стяжку
говорят, стены уже выкладывают, мол, поздняк метаться

----- добавлено через ~10 ч. -----
Не уж то никто не знает как проверить?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 08:15
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
как проверить?
Толщина? Арматура по контуру? Хомуты?
Фотку хотя бы скиньте.
Если выполнено конструктивное армирование - проблем быть не должно / использовать швеллер/уголок как крепежный элемент/, разве что при устройстве отверстий - тут нужно аккуратно.
150кг. - очень небольшой вес.
Offtop: Ну а проверить можно - залезть в корзину для кондиционера.

Последний раз редактировалось v.psk, 28.08.2015 в 08:22.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:06
#5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


В руководствах Хилти есть вся исчерпывающая информация. А в расчете к плите просто приложить 150 кг в этом месте. Offtop: Если очень хочется и большой вылет - то и момент
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:13 Торец перекрытия
#6
avo.lsv


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 4


Методику расчета смотри по светопрозрачным конструкциям. Почти все витражи крепятся в торец. Их масса кв. м. стеклопакета 6-14-4 весит примерно 25, одна стойка это 3,2 кв. м., т.е. твоя нагрузка. Приглашаешь производителя анкеров, проводишь испытания и дальше делаешь расчет в соответствии с ТУ производителя. Всего доброго.
avo.lsv вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:37
#7
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Saur, куда анкера ставить, я так полагаю только в бетонную заглушку торца плиты, не вывалиться ли она, если не прижата сверху. распорными нельзя, плиту могут расколоть, тока химические анкера
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 09:39
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от avo.lsv Посмотреть сообщение
Методику расчета смотри по светопрозрачным конструкциям. Почти все витражи крепятся в торец.
Интересная мысль...
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
150кг. - очень небольшой вес.
Вес то небольшой, как бы в процессе бурения бетон не покрошило, вот за что я переживаю.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:35
#9
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
В руководствах Хилти есть вся исчерпывающая информация. А в расчете к плите просто приложить 150 кг в этом месте. Offtop: Если очень хочется и большой вылет - то и момент
Да, ну у хилти есть жесткое требование по критическим расстояниям от центра анкера до края бетона при расчете на скалывание и выкалывание, если я не ошибаюсь, там около 1,5h анкеровки

Цитата:
Сообщение от avo.lsv Посмотреть сообщение
Методику расчета смотри по светопрозрачным конструкциям.
Да там же такая же история, методики мало чем отличаются. На срез анкер (если хммический), по контакту анкер (если распорный) , на скалывание и выкалывание бетон, можно еще совместное влияние проверить .
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:37
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
как бы в процессе бурения бетон не покрошило
А при чем здесь расчет?
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бурить отверстия в торце монолитного перекрытия чем чревато?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16