| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР?

Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2016, 22:28 #1
Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР?
shuvaligator
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 104

Необходимо запроектировать антресоль и хочу сделать сетку балок из двутавров и швеллеров. Хочу взять минимальные сечения балок (10-12Б1), так как небольшие пролеты, и сомневаюсь, достаточная ли длина полок таких балок? И вообще, может кто знает, где можно посмотреть минимально допустимую ширину опирания плит БПР? Раньше проектировал подобные перекрытия, но с большими сечениями балок, поэтому не обращал на это внимания.
Заранее, спасибо!
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
Просмотров: 4484
 
Непрочитано 02.09.2016, 02:58
#2
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Посчитай на смятие-продавливание.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 12:15
#3
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Считать не охота. Может где-то прописана все-таки минимальная ширина опирания?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:31
#4
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Для серийных конструкций минимальная ширина опирания указывается в серии. Но это не значит что можно просто взять и положить, ориентируясь на эту цифру. Опирание на бетон, кирпич или на стальной профиль - "таки 2 большие разницы" . Всё равно нужен проверочный расчет как минимум стальных профилей

Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 02.09.2016 в 12:52.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 13:29
#5
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
где можно посмотреть минимально допустимую ширину опирания плит
Увы, придётся всё-таки считать. Единственный документ, где затрагивается этот вопрос - СП70.13330.2012, табл. 6.1, примечание внизу: "Глубина опирания элементов на несущие конструкции должна быть не менее, указанной в рабочих чертежах." Offtop: Кстати, запятая после слова "менее" там не нужна, поэтому "почему нормотворцы не знают правил русского языка?" - вопрос не ко мне
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 16:07
#6
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Спасибо за советы. Как-нибудь надо будет рассчитать. А сейчас решил перейти на плиты ЦСП поверх балок.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 08:06
#7
snk1990serega

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2013
город Саянск
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
достаточная ли длина полок таких балок?
А кто Вам мешает увеличить свесы полок двутавров? Скажем, опорными столиками?
snk1990serega вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 05:39
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


А что за зверь плиты БПР?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 21:18
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Думаю, все же следует учесть и допуски панелей перекрытия по длине. А достаточная глубина операции опирания /вроде бы 80-90мм/..... следует учесть то, что панели не раскрепляют балки из плоскости. Без доп мероприятий.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы Романов85 Прочее. Архитектура и строительство 3 13.04.2013 11:28
Какой размер сплошной плоской плиты брать? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2012 05:54
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48