Мы - песчаный карьер, перерабатывающий исходное сырьё на песок/щебень/гравий. Техника - погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.
Делать будем собственными силами, бюджета на подрядчиков нет. Появился ещё вариант - натолкать гору грунта перед стенкой до половины высоты стенки, грубо говоря "похоронив" стенку. Если в итоге что-то сделаем, буду сюда отписывать с измерениями последующих движений тахеометром |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Убрать грунт изнутри нельзя - уложена георешётка. Эта георешётка единственное, что держит стенку. Перед самой стенкой снизу никто не ездит, аж 3 метра перед стеной свободны. На верху - 6 метров минимум не нагружены.
А как может помочь торКРЕТирование? Трокретирование наносится на сетку, а сетка должна крепиться на анкера или дюбеля к стене. Толщина стенок блоков - 3-5 см, неармированные. Они растрескаются во время крепления сетки ((( |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Anton-553
Вариант со сваями и контрфорсной стеной, который вы показали в посте #1 самый нормальный и дешевый. Разве что таких контрфорсов лучше 2 сделать и между ними горизонтальные балки расположить. Всё остальное будет дороже и сложнее, я так думаю. На разрезе непонятно, что за грунт правее вашей насыпи. Туда можно анкериться? А вообще стена выполнена немного неудачно в плане соотношений ширины и высоты. Маккаферри рекомендуют хотя бы 1:1,2, лучше 1:1. То есть при 10метрах высоты нужно было бы и ширину делать 9-10м. Сэкономили, наверное. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
Сама стенка является оформлением пандуса для грузовиков, которые горную массу сваливают в бункеры. Но к стенке грузовики не подъезжают, подъезжают только к бункерам. Грубо говоря за стенкой грунта - бесконечность. Под шириной "9-10" метров Вы имеете ввиду ширину пластиковой георешётки? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
Возможно стоит ещё подождать...пока не обрушится Ведь ждали же уже долго. А когда обрушится, сделаете новую. А если не обрушится, сэкономите лямчик |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
А вот действительно, что такой контрбанкет даст? Ну стенка может двигаться, так как давление от насыпухи на стенку будет маленькое, но оно всё равно будет....И самое главное, пригруз основания... Если до половины стены, значит высота 4.5 метра, а ширина насыпи должна быть 7 метров. Не многовато съест площади? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- О. еще 2 страница есть нечитаная...
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
А что, ни разу опрокинутых стенок не наблюдали ? Зрелище впечатляет, тем более при высоте подпора под 10 метров.
Этих вообще сжечь. Фактически все решения на дорогущих импортных материалах. А вот в основании 7 метров не обзательно. Можно и под 45 градусов, но опять-таки с нагелями и торкретированием по сетке. У меня нагельная стенка за 4 метра высотой 70 градусов наклона 2 года простояла со зданием одноэтажным кирпичным фактически на бровке, только этой осенью засыпали котлован. Даже трещин нет, хотя в перспективе после пуска объекта под снос было. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Хе хе. Кто ж знал, что это карьер. На заднем плане фото, по расцветке сендвич-панелей похоже на супермаркет "Лента"))). Пища просто знакомая))). Я на этих Лентах и т.п. модерновых рынках, на всяких их архитектурных извращениях с парковками, виражами, серпантинами и рампами первую квартиру себе, при помощи шпунта и купил, а СУ-34 не надо - в Китай его...
Если сыпучего материала много это тогда нормально - отсыпайте, самое простое решение, потом капитал отобьете - откопаете и реконструируете.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Почти 10 метров свободной высоты сделано из непойми чего. Как это ещё на голову не рухнуло... Цитата:
Дайте юристу посмотреть. 1 юрист может вам сэкономить очень многое. Цитата:
- контрфорсы будут ехать вместе со всей конструкцией. Но сваи должны помочь. Или заглубление контрфорсов... Дорого только это всё... Да и считать это надо. - можно попробовать бурить и анкировать как-то, но дорого и нужно омоноличивать стену. проще раскопать и заново построить. Цитата:
Да и не исключит это обрушения верхней половины. Тут надо смотреть что на верху. Насколько критично обрушение. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 11
|
Если бы всё было так просто. С генподрядчиком уже с*д идёт, толпа юристов не справляется, а стенку спасать надо сейчас(((
Угол осыпания нашего ПГС'а - 32 градуса. Это 1:1,6. Думаю до середины высоты насыпь сделаем, пусть хоть весну, когда самое сильное пучение, перестоит Последний раз редактировалось Anton-553, 13.12.2018 в 09:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Так может вот ОНО. Грунты засыпки пучинистые, вот ее и пучит. Попробуйте проанализировать деформации во времени. Если пучит грунты, то бесполезно лечить.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Что бы отсечь глубинный сдвиг (останется плоский) посмотрите нет ли выпора перед стенкой на 5-10 м полосе.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? | Dumb_and_Dumber | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.09.2011 10:15 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
Как усилить буроинъекционными сваями | Lexa | Основания и фундаменты | 8 | 03.02.2009 22:57 |