| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы?

Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2019, 11:45
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы?
Aniiy
 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 7

Здравствуйте! Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? (прикладываю картинки)
Если располагать прогоны отступив от накладки в узле фермы, то расстояние между прогонами в коньке получается больше 1 метра, как можно решить этот вопрос?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.JPG
Просмотров: 276
Размер:	34.7 Кб
ID:	214443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 284
Размер:	36.8 Кб
ID:	214444  

Просмотров: 4278
 
Непрочитано 24.05.2019, 18:25
#21
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
в КМе прогоны смотрят вниз

это явный косяк...
Это рекомендуют при повышенной влажности и агрессивности
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 18:27
#22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это рекомендуют при повышенной влажности и агрессивности
И уголковая ферма при этом?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 14:52
#23
Aniiy


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А ВЫ, Aniiy, каким боком к этому проекту?
Вообщем то никаким, я пто, иногда черчу кмд, когда некому больше))
Кмд буду выполнять я, а подписывать гип с проверкой, дабы переделывать косяки км некому, а я в расчетах не разбираюсь, как и в проектировании, поэтому задала вопрос сюда...
Aniiy вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 14:55
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Aniiy Посмотреть сообщение
а я в расчетах не разбираюсь, как и в проектировании, поэтому задала вопрос сюда...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 14:57
#25
Aniiy


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 7


Спасибо всем за участие в вопросе, решили делать подкладки под прогоны
Aniiy вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 20:05
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


км-щик был студент 4-го курса и все это делал за 1/4 айфона вот и шаг такой поправлюсь китайского айфона
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 20:38
#27
Aniiy


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
км-щик был студент 4-го курса и все это делал за 1/4 айфона вот и шаг такой поправлюсь китайского айфона
Самое страшное, что то это все будет строиться((
По поводу прогонов задавала вопрос ГИПу, чей студент разрабатывал км, сказала что все нормально, все выдержит. Хотя вот вы пишите что шаг частый (я не расчетчик и никогда не считала нагрузки, не могу утверждать что либо), но визуально выглядит жутко, что прогоны с таким шагом из шв.24 лежат на ферме из уголков 90х6 - пояса, а раскосы из 76х6 и 50х5...
Aniiy вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2019, 21:23
#28
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Сечения вполне похожи на правду. Просто сам шаг прогонов выглядит нерационально частым. А так вроде ничего страшного.
DLX вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 08:53
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Посмотреть бы ещё на узлы крепления поясов к колонне, судя по разрезу - то ещё веселье))
Верхний пояс должен быть расчитан как сжато-изгибаемый элемент.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 09:55
#30
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от Aniiy Посмотреть сообщение
на ферме из уголков 90х6 - пояса, а раскосы из 76х6 и 50х5
на разрезе вроде бы верхний пояс похож на двутавр ил спаренный швеллер
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполняется "ползун" из книги Савельева в узле опирания висячих стропил фермы с приподнятой затяжкой? IvanLeo Деревянные конструкции 3 30.11.2018 23:26
Как решить проблему с неотображающимися линиями в Автокаде после перегонки с Архикада Дмитрий Зинец AutoCAD 0 10.06.2018 20:06
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06