СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования?
здесь могла быть ваша реклама
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 1,280
|
||
Просмотров: 40615
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280
|
СП 7.13130.2013
8.5. Для естественного проветривания коридоров (см. рис.1)при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Для естественного проветривания помещений(см. рис.2) при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4. Последний раз редактировалось bernata, 18.02.2014 в 11:43. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Особо озадачило сопоставление п.8.5 и п.7.2 этого же СП:
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Уважаемые коллеги, присмотрелся я к сему документу повнимательней и впал в некий ступор.
СП 7.13130.2009 п. 7.2 Цитата:
Цитата:
Для DJo Frey: Если архитектор предусмотрел окна для естественного проветривания, то коридор уже по определению с естественным проветриванием, а значит пункт "в" здесь не применим и удаление системами вытяжной противодымной вентиляции не требуется. Если коридор длиной 15 м и нет окон для проветривания, то тоже не требуется. А вот если коридор 16м или окна предусмотрены на 31м длины коридора, то уже требуется. Последний раз редактировалось Alexandr_A, 05.12.2013 в 13:00. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Критерии определения того, обеспечено ли естественное проветривание, вроде бы конкретно определены: Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Согласен, что здесь спорный момент, но это уже прогресс по сравнению с предыдущим сводом правил (я про требование естественного освещения). Причем сами критерии расположения окон для обеспеченности коридоров естественным освещением были, если мне память не изменяет, только в СНиПе на многоквартирные здания. А если еще учесть письмо ВНИИПО, где говорилось , что в СП 7.13130.2009 под естественным освещением следует понимать открывающиеся проемы, то всё становится еще менее понятным.
P.S. А что Вы думаете по поводу моего предыдущего вопроса? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
После обсуждения вопроса с инженером по ОВ, мы теперь проектируем дымоудаление во всех коридорах длиннее 15 м, вне зависимости ни от чего Выходит, что да, так и есть. Думаю, можно минимально обойтись открывающимися окнами с механизированным автоматическим открыванием при пожаре.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Очередные отличия в копилку:
СП 7.13130.2009 3 Термины и определения 3.12 постоянное рабочее место: Место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50 % рабочего времени. В СП 7.13130.2013 такой пункт отсутствует. Интересно забыли или есть скрытый смысл? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Alexandr_A, может быть потому что в нормативно-правовом документе более высокого статуса есть подобные термины:
ФЗ №384 Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
Написал письмо во ВНИИПО с просьбой разъяснить этот момент и требования подпункта "е" пункта 7.2. Как будет ответ - выложу в этой теме. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Ну что же, поступил официальный ответ из ВНИИПО. Как и обещал, выкладываю.
Честно говоря, до последнего надеялся, что изменения в п. 7.2 (по поводу требований противодымной вентиляции для помещений производственного или складского назначения с постоянными рабочими местами) являются ошибкой или опечаткой или просто я всё неправильно понял. Но ответ ВНИИПО не оправдал моих надежд. Получается теперь даже в каком-нибудь сарае-шиномонтажке необходимо делать вытяжную противодымную вентиляцию. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10TTR.html |
|||
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
Цитата:
Вы заказчик? В чем сложность, проблема, указать заказчику на необходимость системы дымоудаления? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
|
|||
|
||||
Никто Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635
|
Пандус 1:20, парковочные места во дворе, детские и хоз. площадки, площадки для выгула собак (чтобы эти сабаководы со своими ротвейлерами на детские площадки не лезли), кабинки для МГН, ширина лестниц 1,35 в чистоте, проемов, необходимость лифтов для МГН, тамбуры 2.3х1.5 дымоудаления и т.д. это же все для нашего удобства и безопасности, это же нормы. Вам еще не надоело ювелирничать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Alexandr_A, в уже готовый проект согласен, вносить изменения неприятно. А вот на стадии эскизного проекта удобнее предусматривать подобные вещи, а не ловчиться. ИМХО. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Вы сейчас вообще о чем? В этой теме речь идет о значительных изменениях в требованиях к дымоудалению.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну так если экспертиза, то проект естественно готовый. А указанная мной ситуация уже разрешилась. Так, что уже не актуально. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
СанПиН 2.4.1.2660-10 изм.1 и новый CанПиН 2.4.1.3049-13 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 26 | 21.09.2015 19:13 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |