Как устанавливать вертикальные связи между колоннами в многопролетных зданиях?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 85

lionheart3391 вне форума Вставить имя

Имеется здание с 6ю пролетами L=12м и шагом колонн 6м в продольном направлении. Покрытие из широкополочного двутавра , колонны из колонного. Вопрос: вертикальные связи в продольном направлении из плоскости колонного двутавра нужно ставить в каждом продольном ряду или нет (например через ряд).ю где про это можно найти информацию? если можно, например, через каждый, какие доп. мероприятия для этого нужны (например обеспечение жесткого диска или наличие горизонтальных связей между балками)?
Просмотров: 472
 
Непрочитано 08.02.2018, 07:32
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,296
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ


В каждом ряду и в каждом температурном блоке по центру. Если нет возможности ставить связь, считайте колонну с мю2 из плоскости рамы
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.02.2018, 07:50
#3
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,282


схема колонн где и балок где?
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.02.2018, 09:59
#4
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 61
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


СП 16.13330.2017 п.15.4.3: Вертикальные связи между основными колоннами ниже уровня балок
крановых путей следует располагать в середине или около середины температурного
блока; верхние вертикальные связи целесообразно располагать по торцам здания и в
шагах колонн, примыкающих к температурным швам, а также в тех шагах, где
расположены связи нижнего яруса.
Или как заметили выше выполнить жесткие узлы сопряжения колонн с фундаментами в обоих направлениях, что не всегда экономично, и может привести к перерасходу стали по сравнению с каркасом, где используются связи.
Andrew748 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устанавливать вертикальные связи между колоннами в многопролетных зданиях?

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса Unforgiven92 Металлические конструкции 8 18.09.2017 03:43
Расстояние между надземным газопроводом жилого дома и линией связи. MrTheGref Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2016 14:49
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? scatler Конструкции зданий и сооружений 13 09.02.2012 17:57
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||