| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса

Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2017, 16:10 #1
Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день. Проектирую навес 36x9, шаг колонн в поперечном направлении 6м. Высота навеса 4,9м. Принял колонны квадратного сечения 180x6. Навес обшит профлистом с трёх сторон. Продольная сила на колонну около 6т. База жёсткая в обоих направлениях. При отсутствии вертикальных связей по колоннам момент от ветра выходит в плоскости рам 3т.м. и примерно 0,5-1,2т.м (для крайних и пролётных колонн) из плоскости у основания. Колонны считал с мю=2 в обоих направлениях. Покрытие балки, прогоны со связями по нижним полкам прогонов, раскрепляющими верхний пояс балки и профлист.
Вопрос вот в чём:
1. Достаточно ли жёсткой базы колонн в поперечном направлении и жёсткого диска покрытия, чтобы не ставить вертикальные связи по колоннам при данной конструкции? Честно говоря, смотрел подобные проекты, включая типовые с колоннами коробчатого сечения, везде есть связи. Заказчик против связей. Хотелось бы услышать мнение более опытных людей чем я
2. При отсутствии связей, момент с торца передаётся через распорки на соседние колонны. Можно ли считать прогоны как распорки? Прогоны 20П. Не проходят по гибкости на сжатие в одном направлении, но верхний пояс их всё же раскреплён профлистом.
Просмотров: 4869
 
Непрочитано 13.09.2017, 16:41
| 3 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


1. Можно без связей.
2. Прогоны будут распорками, так как их гибкость считается только в вертикальной плоскости - в горизонтальной их раскрепляет профнастил.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 17:08
#3
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Но наверно бы прогоны не помешало проверить на совместное действия сжатия + изгиб...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 17:43
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прогоны будут распорками, так как их гибкость считается только в вертикальной плоскости - в горизонтальной их раскрепляет профнастил.
IBZ, но вы забыли сказать, что прогоны обязательно должны быть разрезными.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 17:59
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
1. Достаточно ли жёсткой базы колонн в поперечном направлении и жёсткого диска покрытия, чтобы не ставить вертикальные связи по колоннам при данной конструкции?
Если по мю 2 считал, то достаточно.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 18:01
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
База жёсткая в обоих направлениях.
этот момент не упустить, чтобы вдруг шарнир не нарисовался, и фундамент соответственно должен воспринимать усилия заделки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 12:12
#7
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
IBZ, но вы забыли сказать, что прогоны обязательно должны быть разрезными.
Всем спасибо за ответы! Прогоны делал разрезными, но всё же почему нельзя брать не разрезные?)
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 12:16
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
всё же почему нельзя брать не разрезные?)
О, это очень давняя и грустная история
https://dwg.ru/b/ibzbox/227
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 03:43
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/b/ibzbox/227
Offtop: Не встречал. Спасибо)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей? TheStorm Металлические конструкции 6 07.08.2012 15:28
Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть Сеченов Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2012 17:58