| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2010, 16:04 | #1 | |
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3453
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Моменты есть (правда, они очень и очень маленькие) в 2 плоскостях, но это не главное. Если хотите проверять, либо подбирать армирование в одноплоскостном внецентренном сжатии, то в постпроцессоре "Бетон" необходимо установить в закладке "Модуль армирования" - Стержнь 2D
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Цитата:
Двоешник, ваши колонны не проходят по гибкости. И ещё, я не понял где комбинации загружений? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Виноват.....Не смотрел жесткости Приношу извинения
Добавлено: металл посмотрел. по поводу моментов из плоскости.....Вы видели значения коэффициентов запаса? Последний раз редактировалось Дрюха, 26.02.2010 в 19:46. Причина: посмотрел внимательненько:) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 22
|
Колонны по гибкости не проходят из плоскости - это я учту и добавлю распорки. Комбинации загружений не составлял, считаю достаточно найти РСУ.
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Доброго времени суток.
Имеется проблема с проверкой СКАДом некоторых элементов (колонн) по устойчивости в плоскости действия момента. Проблема заключается в том, что некоторые элементы он отказывается проверять, точнее, не отказывается, а проверяет, но не учитывает возникающие в них усилия (пишет для них коэффициент использования 0 при этой проверке, см. вложение). Сталкиваюсь с таким, как мне кажется, багом впервые. Хочу услышать советы более опытных пользователей. При этом усилия, которые возникают в этих почему-то проблеммных для постпроцессора СКАДа колоннах находятся в том же порядке, что и для других колонн, которые СКАД проверяет без проблем. Заранее спасибо за советы, если будет нужно, могу выложить саму схему. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
СКАД при расчёте выдаёт ошибку | shuvaligator | SCAD | 4 | 10.01.2007 16:38 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |