Всем привет! Интересует такой момент. Есть здание, рамно связевой каркас.

Высота рамы 3м, пролет 6м, шаг рам - 6м (колонны - двутавр 20к1, ориентированный большей жесткостью поперек здания). Защемление в плоскости рамы внизу колонны жесткое, из плоскости (т.е. вдоль здания) - шарнирное.

Рамы ставятся на фундаментную плиту, плита имеет деформационные швы, в районе шва ставятся под две колонны.

По краям здания имеются связевые блоки (кресты, между колоннами). Колонны, не входящие в связевой блок раскреплены распорками.

По логике вещей кресты необходимо ставить в каждом блоке здания между деф. швами плиты.

НО проблемы с архитектурой это сделать не позволяют. Можно ли спаренные колонны в районе деф. шва. соединить между собой горизонтальным листовым шарниром из металла t10, чтобы все колонны были завязаны на кресты по краям здания. Усилия минимальны , в распорке полтонны максимум.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рс2.png
Просмотров: 214
Размер:	36.0 Кб
ID:	74563  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
рс1.dwg (439.7 Кб, 1672 просмотров)

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 5266
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:26
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


С какого перепугу связевые блоки должны быть именно по краям здания? в каждом блоке здания должна быть своя связевая система и связевые вертикальные блоки по колоннам могут быть не только по краям здания и не только крестовыми.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:44
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Всем привет! Интересует такой момент. Есть здание, рамно связевой каркас.

Можно ли спаренные колонны в районе деф. шва. соединить между собой горизонтальным листовым шарниром из металла t10, чтобы все колонны были завязаны на кресты по краям здания. Усилия минимальны , в распорке полтонны максимум.
Всё же не соглашусь с тобой деформационный шов на то и нужен чтобы разъеденять даже при небольших нагрузках можно объеденять разве что в фундаменте.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:47
#4
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


подумай над диагональными связями или портальными если архитектура не позволяет крестовые! наверно ворота там или окна? правильно?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:54
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Можно ли спаренные колонны в районе деф. шва. соединить между собой горизонтальным листовым шарниром из металла t10, чтобы все колонны были завязаны на кресты по краям здания.
Д.ш. для того и делают, чтобы разделить части здания. Если соединить колонны, то это уже не будет д.ш.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:26
#6
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Либо ваш архитектор соглашается на портальные связи, либо заказчик на жесткую заделку колон из плоскости рамы. Что важнее эстетика или деньги решает заказчик.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:49
#7
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


конечно, бред. но дефшов может быть и осадочный, что в принципе не решает проблему. какая разница осадок соседних плит? и какая, извините, из десятки распорка?!!! сделал бы отдельностоящие фунды под колонны, а под оборудование внутри - свою плиту, и не заморачивался бы. а связи поставь в середину темп. блока)
и кто тебя заставляет делать по две колонны на шве?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:51
#8
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


слушай автор а нафига тебе стоко деф. швов в таком коротеньком здании?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:52
#9
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


вово
13х6=78 - норм. темп. блок. Ставишь посередке одну связь и экономишь металл
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:53
#10
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


по СНиПу стальному там ни одного не требуется шва!
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:18
#11
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Фундамент - плита. Поэтому и швы.
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:20
#12
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


в плите делай сколько угодно этих швов - в металле повторять не надо. если это осадочные швы. в данном случае.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:12
#13
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
в плите делай сколько угодно этих швов - в металле повторять не надо. если это осадочные швы. в данном случае.
согласен на 100%
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 17:57
#14
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Фундамент - плита. Поэтому и швы.
Какая плита при таком здание и нагрузке , не стоканные ли подумай..
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28