| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.03.2013, 21:04 | #1 | |
Как определить "Огнестойкость деревянных конструкций"?
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5005
|
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Основной задачей класса EI является в течение определенного времени выдерживать температуру до 180 градусов с холодной, т.е. не обращенной к огню, стороны. Предел огнестойкости EI60 - 60 мин.
Огнезащитная эффективность защиты стальных конструкций - 1 группа - 150 мин, температура 500 градусов. Т.е. связать их для разнородных (сталь и не сталь) конструкций вряд ли удастся, так как разная температура за защитой (180 и 500). Дерево за такой огнезащитой сгорит. А в вашем случае может выполнить перегородку из гипсокартона с EI60 и обшить дополнительно имитацией бруса. Последний раз редактировалось pavber, 27.03.2013 в 22:11. |
|||
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Для стальных конструкций установлена Норма НБП 236-97. В соответствии с ней существует 5 групп огнезащитной эффективности (при испытаниях определяется время от начала теплового воздействия на образец до достижения предельного состояния, за которое принимается достижение стали температуры 500 Со)
Огнезащитная эффективность защиты стальных конструкций: 1-я группа - время не менее 150 мин 2-я группа - не менее 120 мин 3-я группа - не менее 60 мин 4-я группа - не менее 45 мин 5-я группа - не менее 30 мин При определении группы огнезащитной эффективности не рассматриваются результаты испытаний с показателем менее 30 мин. Для дерефянных конструкций установлена Норма НБП 251-98. В соответствии с ней после воздействия огня (газовая горелка) в течении 2-х минут потеря массы древесины не должна превышать 9% (для 1-й Группы). Огнезащитная эффективность защиты древесины: 1-я группа потеря массы не более 9%, 2-я - более 9% ,но не выше 25%, При потере массы более 25% испытуемый состав не считают огнезащитным. Последний раз редактировалось pavber, 30.03.2013 в 18:47. Причина: уточнение формулировки |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Огнезащитная эффективность - это характеристика не конструкции, а огнезащитного состава. Например, ГОСТ Р 53292-2009:
"3.3 огнезащитная эффективность: Показатель, характеризующий способность ОС снижать горючесть древесины и материалов на ее основе" Или ГОСТ Р 53295-2009: "3.4 огнезащитная эффективность: Показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500 °С) стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием и определяется методом, изложенным в разделе 5 настоящего стандарта" И там же, черным по белому: 1. Область применения - ...Настоящий стандарт не распространяется на определение пределов огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой... Т. е. огнезащитная эффективность никак (по определению) не переводится в огнестойкость строительных конструкций, ни в отношении метала, ни в отношении древесины. Все равно, что люксы пытаться перевести в килограммы... Предел огнестойкости конструкции определяется в ходе огневых испытаний. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу - Серов Е.Н., Санников Ю.Д. "Проектирование клееных деревянных конструкций" | Rhcp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.02.2016 18:17 |
Ищу книгу Житушкина "Усиление каменных и деревянных конструкций" | burnee4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2013 13:18 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Как определить класс пожарной опасности деревянных конструкций? | Саша2010 | Пожарная безопасность | 1 | 09.03.2011 11:23 |