| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.07.2015, 11:57 | #1 | |
Модуль деформации бетона через 2года
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 4372
|
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
делал расчеты ползучести,
подобрав коэффициенты ansys по замерам купола, проведенным Шугаевым (НИИЖБ). перемещения одной небезызвестной большепролетной конструкции стабилизировались примерно через год, на уровне примерно соответствующем сниповским коэффициентам пси. (примерно как при базовом модуле упругости, уменьшенном в три раза) думаю, что через два года у вас также стабилизируются аналогично. |
|||
|
||||
Если без испытаний то можете снизить модуль упругости в соотв. с п. 6.1.15. СП63.13330.2012 Там по формуле Eдлит= Енач/(1+φ). φ зависит от влажности воздуха окружающей среды и класса бетона. В своей магистерской я получал увеличения прогиба за счет ползучести 1,2 - 1,7 раза в зависимости от процента армирования при нагрузке равной 0,7М разрушающего. Но это для шарнирно-опертых балок.
Последний раз редактировалось skam, 20.07.2015 в 15:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Пишут что при приложении новой нагрузки Е не меняется
но это конечно не про про зависимость Е от возраста конструкции http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpag...6242222&inte=6
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 20.07.2015 в 16:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
а какой там модуль деформации в момент сдачи в эксплуатацию? Да он всегда разный у бетонов одного класса фактически. и у одной конструкции в разных местах на расстоянии метра. Бетоны имеют очень вариабельные характеристики и вообще все что связано с предельными состояниями второй группы -всегда оценочно.
так что через два года там что будет - это если только всю конструкцию распилить на образцы можно сказать. Наружные слои со временем карбонизируются и упрочняются. Прочность после 28 дней продолжает набираться. Реально всегда берут из таблицы в зависимости от класса. при обследованиях сначала определяют класс - потом опять берут из таблицы.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.07.2015 в 16:34. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? | Евгений Д. | Технология и организация строительства | 23 | 27.04.2012 09:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |