| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию.

Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2016, 13:56
Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию.
John-Silver
 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78

Добрый день, коллеги.

Заказчик - бюджетная организация.
Договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания.
Соответственно Государственная экспертиза.
Процедура обычная: проектная документация - экспертиза - рабочая документация.
Заказчик настаивает на одновременной разработке проектной и рабочей документации.
Про логику слышать не хочет.
О том, что в рабочей документации после прохождения экспертизы может быть уйма изменений, слышать не хочет.

Вопрос: Есть ли какой-то нормативный документ или пункт в документе, который говорит о том, что рабочая документация разрабатывается после утверждения (прохождения экспертизы) проектной документации.

Всех заранее благодарю.
Просмотров: 37316
 
Непрочитано 20.11.2016, 20:54
#101
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Вот П и пепедаётся для выполнения РД. ГИП, вот этого я точно не знаю, может наверноесформировать на основании П ТЗ. Но я сторонник получения П. Чтобы лишнего гемораине было.
Так если по вашему сделать в П спецификацию вместо ведомости, то Р уже не сделаешь. Усилий то нет. Надо все расчеты передавать, что не есть хорошо.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 21:00
#102
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Надо все расчеты передавать, что не есть хорошо.
Не надо расчёты передавать. В П есть сечения без усилий в элементах указанные в спецификации. В РД согласно информации о нагрузках из П производится более точный расчёт с учётом уже определённого оборудования и др.
Кстати в РД, можно, например, поменять горячекатаный профиль на сварной.
В этом и заключается смысл. Что РД в определённой степени проверяет/контролирует ПД.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 21:13
#103
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не надо расчёты передавать. В П есть сечения без усилий в элементах указанные в спецификации. В РД согласно информации о нагрузках из П производится более точный расчёт с учётом уже определённого оборудования и др.
Вы шутите? 2 раза считать какой нить небоскреб? Рассчитать отдельные элементы по нагрузкам не получится. Да это нереально.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В этом и заключается смысл. Что РД в определённой степени проверяет/контролирует ПД.
Смысл как раз в том, чтобы расчеты проверила экспертиза. За это им деньги платят.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 21:18
#104
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
2 раза считать какой нить небоскреб?
Ну если так проще для понимания - то да. Два раза считать. У Вас возможно смутное представление о расчёте. Про это уже говорили много раз. Расчётные схемы не дожны полностью соответствовать чертежам. Расчётная схема является эквивалентом максимально упрощающим расчёт, но достаточная для обоснования принятых решений.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 21:25
#105
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Расчётная схема является эквивалентом максимально упрощающим расчёт, но достаточная для обоснования принятых решений.
Вы неправы. Для простого здания это может быть применено. Для сложного, да еще и в сейсмике Вы никогда точно не посчитаете по упрощенной схеме. Фактически Вы предлагаете заказчику 2 раза оплатить одну и ту же работу.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 21:33
#106
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Фактически Вы предлагаете заказчику 2 раза оплатить одну и ту же работу.
В задании на проектирование грамотные заказчики дают дополнительное указание типа "сравнительный анализ требуется/не требуется". Поэтому 2 раза посчитать - это мелочь.

Умные философы такую связку как П и Р называют "вещь в себе".

Последний раз редактировалось BYT, 20.11.2016 в 21:43.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 21:58
#107
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Ну хз. Давайте тогда останемся каждый при своем мнении.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 23:58
| 1 #108
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Stanislavmg, BYT, спор о разного уровня объектах: гражданка и промка, вот и нет общего понимания, по крайней мере у Stanislavmg. Какаю нить этажерку Вам обязательно придется пересчитывать второй раз, потому как на стадии П попросту нет точных данных по оборудованию (габариты, нагрузки, привязки), как и монтаж не разрабатывается, и площадок обслуживания соответственно нет. И никто на стадии П не предоставит Вам этого. И очень часто рабочка отличается от проекта во многом, тут уж конструктивную схему и пролеты не поменялись бы, когда на рабочке начинают тот же компрессор 8х2м да еще и комплексной поставки впихивать, вместо проектного 3х4м. Это реалии, когда ведущим отделом далеко не строители являются
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 01:48
#109
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Делали мы целый завод в КМ. И тоже пересчитывали раз 5, если не больше, все целиком. Только это все было еще во время разработки П, по причине изменения технологии. И на экспертизу пошли уже с технологией, оборудованием и пр. Да и так бывает.

То что Вы работаете через одно место вовсе не означает, что это правильно.

А в жилых/общественных таких проблем вообще нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
З.Ы. Наверно поэтому я и ушел с работы. Достал обезьяний труд.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Offtop: Китайцы че творят.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=3N2bLpnxMyc
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 07:09
#110
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Смысл как раз в том, чтобы расчеты проверила экспертиза. За это им деньги платят.
Типичное заблуждение! Экспертиза не проверяет расчеты, за исключением отдельных личных инициатив. И деньги экспертной организации и отдельным экспертам платят не за проверку расчетов, а за предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации .

А расчеты экспертиза может "истребовать", чтобы
Цитата:
... сделать выводы, указанные в пункте 34 настоящего Положения, организация по проведению государственной экспертизы
т. е. о соответствии или несоответствии ПД техническим регламентам.

Вот как эти выводы сделает эксперт - зависит от его ума и квалификации. Тут главное - проверка правильности методики, исходных данных для расчетов и схем. И только глупый эксперт будет проверять расчет, включая "арихметику".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 10:49
#111
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Типичное заблуждение! Экспертиза не проверяет расчеты,
Если это и заблуждение, то не мое, а тех самых экспертов. Я только ЗА. Но попробуйте им это объяснить.

----- добавлено через 54 сек. -----
Проходили экспертизу, даже узлы ГСП на продавливание считали. Хотя по мне так это лучше. Лишняя проверка не помешает.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:27
#112
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Если это и заблуждение, то не мое, а тех самых экспертов. Я только ЗА. Но попробуйте им это объяснить.
Вы рассуждаете о расчётах, как многие считают, что обследование это определение прочностных своиств материала конструктивного элемента. А обследование начинается с получения и изучения документации на объект - проектная документация, рабочая документация, исполнительная документация и т.д.
Предоставление РР в экспертизу не ознчает то, что эксперту понадобится проверять весь объём РР. И запрашивают схему в скадах/лирах не для полной проверки результатов.
Я уже говорил, что в экспертизу предоставляется РР не только по "металлу" и "железобетону". РР это раздел для ВСЕЙ проектной документации, а не для нескольких разделов.

Последний раз редактировалось BYT, 21.11.2016 в 13:39.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:40
#113
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


BYT, я все это прекрасно знаю. Впрочем это спор ниочем. Я уже писал выше, что вплоть до расчетов узлов требуют. И попробуй докажи.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:44
#114
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
вплоть до расчетов узлов требуют.
А если, например, ферма в Р будет не из гнутосварных замкнутых профилей, а из уголоков?
Вот получится так, что фермы будет изготавливать завод, который предложит стоимость по фермам из уголка дешевле чем из ГСП.
Мракобесие очередное.
Ах ну да. Этотже гос.бюджет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:08
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А если, например, ферма в Р будет не из гнутосварных замкнутых профилей, а из уголоков?
Вот получится так, что фермы будет изготавливать завод, который предложит стоимость по фермам из уголка дешевле чем из ГСП.
То есть в Р, по-вашему, менять профили основных несущих элементов каркаса на иные с точки зрения конструктива, допустимо?
 
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:10
#116
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
То есть в Р, по-вашему, менять профили основных несущих элементов каркаса на иные с точки зрения конструктива, допустимо?
В его параллельной вселенной - да
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:40
#117
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


В Р допустимо даже оборудование менять без изменения сметной стоимости. По 100 раз.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:42
#118
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В Р допустимо даже оборудование менять без изменения сметной стоимости. По 100 раз.
ага и 100 раз стадию П пройти потом заново
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:53
| 1 #119
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В Р допустимо даже оборудование менять без изменения сметной стоимости. По 100 раз.
меняй. на безопасность здания это не влияет в общем случае.
А вот замена типа фермы или сечения колонны - влияет. Поэтому - марш на повторную экспертизу.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:57
#120
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
меняй. на безопасность здания это не влияет в общем случае.
А вот замена типа фермы или сечения колонны - влияет. Поэтому - марш на повторную экспертизу.
при условии что это оборудование не ухудшает работы конструкций, скажем легче стало, а также удовлетворяет требованиям там всяких экологических и сан.пин норм, что в принципе надо также доказывать в экспертизе, так что в любом случае формально можно отправить 100 раз на прохождение экспертизы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Кто утверждал проектную документацию в 1995 году? Княжна Прочее. Архитектура и строительство 4 21.07.2016 09:21
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? Olga_86 Прочее. Архитектура и строительство 5 06.03.2016 13:25
Заказчик требует доказать что покупной талреп именно тот на которы выдан сертификат Anton Металлические конструкции 5 26.12.2015 08:40
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика Elena.sh Прочее. Архитектура и строительство 45 19.06.2012 14:51