| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.01.2010, 16:57 | #1 | |
Гибкость и устойчивасть стены из деревянных брусьев
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Регистрация: 11.02.2007
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 1955
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Если она несет только себя и правильно скреплена,то наверно изготовитель прав. Гибкость тут надо считать в основном по пролету а не высоте, мне кажется.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
Согласен... Он меня такими аргументами и убеждал. Но все же всему должен быть какой-то предел... По такой логике, что стена 6х7, что 10х10, что 20х20 метров должна стоять... А меня, как инженера, больше бы убедил бы расчет, чем логические рассуждения.
И если считать гибкость даже по пролету - то какая она должна быть?... И какой расчетный разрез при этом брать?... Одно бревно? Или метр стены по высоте (брусья же соеденены нагелями) Последний раз редактировалось Stanislav :-), 31.01.2010 в 17:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Посчитайте грубо говоря на устойчивость. Как плиту опертую по трем сторонам. Только с учетом поперечных деформаций (жесткость на сдвиг уменьшите приблизительно раза в два). Получите Кзапаса. Ну там, по нему и оценивайте -чтобы был не меньше 1,3,скажем.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |