| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.03.2010, 17:39 | #1 | |
Наращивание опорного узла деревянной фермы
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 3370
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Спасибо Ильнур.
Проверьте пожалуйста меня: [IMG]http://i073.***********/1003/31/baddd2c0a4e4t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Вот эпюры Q (в кН.): [IMG]http://i068.***********/1003/3f/4123bdd54c5ft.jpg[/IMG] Еще добавил уголки для надежности так сказать... (зеленым цветон):
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот 23 и есть реакция опоры, разве нет?
Я рассматриваю ферму отдельно, как законченно-цельное. К ней прикручена деталь, которую крутит только реакция. Ну и эта же реакция и давит вертикально, на все болты примерно равномерно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да, так и есть.
Цитата:
А усилия стержней фермы "N" тоже получается не крутят? Только реакция крутит и УСЁ?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ферма уже изготовлена. Поправить не получиться.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
nsivchuk, наверное так. Но материала много уйдет. Просто фермы
уже изготовлены, а консоль не бала заложена проектировщиками по невнимательности. Сейчас идет скандал по этому поводу. Нужно дать экономичное и надежное решение. Вот пересчитал: [IMG]http://i071.***********/1003/c8/e909b9ab90f0t.jpg[/IMG] Усилие N*, действующее на болты составило 4т. Т. е. на один болт будет передаваться срезающая сила велечиной 1т. Эта срезающая сила действует под углом 60град. Т.е. получается, что я должен проверить древесину на смятие под углом 60град. Так? Болты и накладки тоже надо бы проверить на срез. Может кто скажет по опыту, пройдет ли дерево на смятие? И где можно найти пример расчета на смятие древесины под углом?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Там же в п.5.14 - коэфф. для под углом.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
"По опыту: болт М10 в доске 50 мм держит примерно 1 тн"
Интересный у вас опыт Ильнур. А вот по СНиПу... Если на рястяжение то: 50cd=50x10x1=500Кгс но никак не 1 тонна. Здесь средний элемент 10см. Если на сжтие то - нужно смотреть как опирается элемент...болты могут просто фиксировать положение...а сжатие передаваться лобовым упором или упором под углом... Что касается картинки с узлом - не пройдет НП под усилие 3,9тс, оторвет к херям.... Доски две, т.е каждая по 2,0тс, соответственно 50cd=50х5,5х1,2=330кгс множим на 4 итого 1,3тс, против имеющихся 2,0... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Для буквоедов я на п. 12 специально дал ссылку на СНиП, заодно указал таблицу для случая под углом. Что мешает уточнить расчетом конкретный случай? 3. Следуя пп. 1 и 2, при внимательном вникании в расчетную концепцию СНиП Вы не должны были пройти мимо такого пунута: В необходимых случаях расчетную несущую способность цилиндрического нагеля, определенную по табл. 17, следует устанавливать с учетом указаний п. 5.15. Там можно найти коэффициненты порядка 2-х не менее 2-х раз , что даст и ДВЕ ТОННЫ, и даже больше. 4. Можно конечно уткнуться в табл. 17 и начинать на нее молиться
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 | Жека СКДМ | Расчетные программы | 4 | 18.02.2010 08:35 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |