| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Считаем балку 2010 года выпуска ?
Зачем сравнивать СНиП и СП, если СНиП не действует ? Если задавать данные по балке (первый пост), то расчет по СП дает Аs,треб = 62.9см2 (без проверки на трещинообразование, сжатая арматура по расчету не требуется ) при расчете на трещинообразование приходиться увеличивать As до 160см2. Если расчетный момент включает и кратковременный нагрузки, то будет меньше 160см2 Если включить в расчет еще и верхнюю арматуру, то цифры тоже поменяются ) Последний раз редактировалось GIP, 30.09.2011 в 16:30. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот и я говорю - не надо переживать за экономию денег заказчиков, т.к. даже нынешние нормотворцы об этом если и думали, то только в последнюю очередь. Правда есть опасность, что этот запас, в виде большущих площадей расчетного армирования, не получится разместить в теле бетона конструкции, но АРБАТ здесь не при чем!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* | DDlis | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2010 22:38 |
Расчет ж/б стропильной балки. | chekist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2009 19:47 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |