Непрочитано 30.09.2013, 20:50 #1
Усиление колонны. установка обратно после демонтажа.
Kolbasa5452
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35

Подскажите варианты усиления ме. колонн круглого сечения ( а точнее ф300 мм, t= 6 мм). Был выполнен демонтаж колонны (срез зубом в нижней части колонны, подземная часть колонны осталась в земле, надземную срезали- см. фото).
Сейчас эти колонны хотят установить обратно. вставить зуб надземной части в зуб подземной части.
И подскажите пожал. как и какие расчёты надо выполнить что бы проверить сварной шов.
Спасибо за помощь-))))
Просмотров: 2201
 
Непрочитано 30.09.2013, 21:33
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нагрузки на колонну известны?
ЗЫ: вот Ваши фотографии, без архивов и ужатые до нормального размера.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0048.JPG (110.2 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0049.JPG (149.0 Кб, 319 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 08:47 нагрузка
#3
Kolbasa5452


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35


максимальная нагрузка на обрезе фундамента 25 т. колонны с таким обрезом входят в состав металлического навеса.
Kolbasa5452 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 18:59
#4
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


И зачем так резали?? Чем шов встык на подкладном кольце не устроил?
А теперь даже незнаю, что и посоветовать... Расчеты до одного места. Тут надо шов проконтролировать - а каГ????? В каждом зубе/изгибе будет гарантированный непровар, а в последствии трещина со всеми вытекающими.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 19:04
#5
Kolbasa5452


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35


это произошло из-за оформления земли у заказчика. демонтаж. оформил, а теперь обратно всё хочет установить. а ему стряпаю проект!
сама не разу не сталкивалась с такими вопросами.
Kolbasa5452 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 19:07
#6
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Мадам, лучший вариант - 2 полубандажа типа "бабочка" на место стыка. Кстати, а до земли далеко? где фотко фундамента?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 20:09
#7
Kolbasa5452


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35


срез как раз на уровне земли. этот стык примерно 1/2 над землёй, 1/2 под землёй.
не разу не сталкивалась с 2 вариантом полубандажа типа "бабочки". скиньте ссылку на варианты усиления или на почту мою пришлите личную. спасибо за помощь!
почта- [email protected]
Kolbasa5452 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 14:05
#8
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Kolbasa5452 - это такая вот штука:

Ставится вокруг трубы 2 шт. толщина - по толщине трубы. Сама конфигурация обусловлена тем, что на швы действуют довольно большие усилия. В вашем случае крылышки можна и поменьше делать.
Вложения
Тип файла: pdf бабочка на стык трубы.pdf (10.1 Кб, 130 просмотров)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 05:42
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Металлический навес со стойками из труб со стенкой 6 мм, под нагрузку 25 т, без моментов, работает исключительно на сжатие? Да я бы скорее всего тупо заварил бы и закрасил! Насчет не проваров - положить побольше соплей на острые углы и забыть.
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление колонны. установка обратно после демонтажа.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Файлы перестали открываться после установки галочки.... Как все вернуть обратно? Alienazdesnet AutoCAD 2 19.10.2011 15:35