Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?

Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2015, 15:44 #1
Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?
борзоййй
 
Проетирование
 
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121

Есть станция мощностью 5МВт
1. сможет ли она обеспечить небольшой микрорайон(понятие абстрактное конечно)
2. Допустим есть дом 9эт - 100 квартир, природный газ, лифт. Какая расчетная нагрузка или мощность(не знаю как правильно) на один такой дом. И сколько таких домов может обеспечить 5МВт эл.станция.

Последний раз редактировалось борзоййй, 24.04.2015 в 16:04.
Просмотров: 41458
 
Непрочитано 24.04.2015, 15:59
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Электрики меня поправят, но у меня квартира с электроплитой, на вводе автомат 40А, это где-то 9кВт. На предыдущей квартире была газовая плита и вводной автомат на 25А, т.е. примерно 5 кВт.
Если тупо разделить 5 МВт на 5 кВт, то будет 1000 квартир. Но там у них ещё какие-то заморочки с коэффициентами, т.е. по факту будет побольше...

П.С. 5 мВт - это пять милливатт, а 5МВт - это пять мегаватт. Будьте точнее с формулировками, ошибка всего лишь в 1000000000 раз.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 17:13
#3
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
П.С. 5 мВт - это пять милливатт, а 5МВт - это пять мегаватт. Будьте точнее с формулировками, ошибка всего лишь в 1000000000 раз.
Спасибо, исправил.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если тупо разделить 5 МВт на 5 кВт, то будет 1000 квартир. Но там у них ещё какие-то заморочки с коэффициентами, т.е. по факту будет побольше...
Это все понятно, меня как раз интересует учет этих коэффициентов(спроса, одновременности)
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 09:46
1 | #4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


По расчету получается обычно около 700 кВт на 17 этажку из 5-6 секций. Эксплуатация говорит что больше 300 они не потребляют, вот и думайте.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 12:20
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
сможет ли она (станция) обеспечить небольшой микрорайон
А этот микрорайон в тундре стоит, рядом то никаких объектов энергосистемы нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 12:54
#6
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
меня как раз интересует учет этих коэффициентов
СП 31-110-2003 табл. 6.1
Вложения
Тип файла: doc СП 31-110-2003 (RU) жил_о оБщ_здания_Эл..doc (884.5 Кб, 684 просмотров)
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 23:10
#7
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
СП 31-110-2003 табл. 6.1
Я не энергетик по образованию, СНиП открывал, но не могу с уверенностью сказать что правильно, а что нет.
Ркв=Ркв.удь*8=0,85*100=85кВт, плюс добавляем лифт Рлф=15кВт. Итого получаем 100кВт на дом. Т.е. если грубо то можно поставить 50 домов таких.
Расчетная нагрузка это максимальная мощностью, которую этот дом не может превысить по расчету?
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 16:54
#8
Артем_Николаевич


 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 2


Надо взять типовой проект (или просто какую рабочую документацию найти) для многоквартирного дома, на который вы считаете -
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А этот микрорайон в тундре стоит...
, а точнее раздел ЭМ оттуда. Там по схемам найдете, сколько общая Pрасч. на этот дом и посчитаете. То что говорит эксплуатация, это конечно отлично, но такой аргумент к делу же не пришьешь, если часть домов останется без света или дома посадят станцию (вдруг всем вечерком чайку часов в 18.00 захочется попить).

Или 2 вариант:
Заходим в электрощитовую существующего многоквартирного дома и смотрим, во ВРУ, какой стоит вводной автомат/рубильник/защ. устр., на этом устройстве смотрим Iном.
Затем по формуле, рассчитаваем теоретическую максимальную мощность: Pрасч.макс.=U*I*√3*cosf(0,8 возьмем для запаса)

После исходную мощность Pэл.ст.=5000 кВт, делим на Pрасч.макс. = результат/ответ на вопрос.
Артем_Николаевич вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 16:56
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Артем_Николаевич Посмотреть сообщение
Надо взять типовой проект (или просто какую рабочую документацию найти) для многоквартирного дома, на который вы считаете -
Нет сейчас уже типовиков.
Выше дана ссылка на СП-31-110 там все есть, расчет в одну строку.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Можно ли использовать кабель ВРГ для жилых домов? SERGEJ2013 Электроснабжение 1 01.02.2013 21:13
Где можно увидеть документацию или альбомы на декоративную отделку домов сталинской эпохи? xopolllo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.07.2012 07:46
Сколько можно грузить застройщика ??? Витос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.07.2008 15:24