Непрочитано 29.07.2010, 19:13 #1
Канализационная труба под зданием
kekeke
 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61

Возможно ли не переносить канализационную трубу (0.5 диаметр), которая проходит под проектируемым одноэтажным зданием, при условии обеспечения ее прочности под давлением от ф-тов. Какие есть варианты кроме переноса и где это прочесть? Спасибо.
Просмотров: 3574
 
Непрочитано 29.07.2010, 19:17
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Насколько я помню из опыта контакта со смежниками - НЕЛЬЗЯ ни при каких условиях. Если не хватает глубины заложения - есть вариант утепления трубы. Погуглите "пеноплекс"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 20:13
#3
Bogdanova Marina


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 190


А у нас дом-вставку между двумя общагами забабахали, так у него в подвале канализационная труба, которая между общагами была, проходит. Дом уже сдан в эксплуатацию, а застройщик на стадии проектирования немного побегал в местном вдоканале. Там поначалу у виска покрутили, а потом все согласовали.
Bogdanova Marina вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:04
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему нельзя.Берешь ее в стальной или жб футляр и делаешь ревизки.Технически все можно. И согласовать можно.У нас магистральную теплотрассу 2Ф530 не стали выносить из пятна застройки.
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:40
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782


Теоретически нельзя. Практически можно [почти всё].
Но лучше всё же - вынос.
ТС по снип можно, афаик, пускать транзитом под зданием, остальные сети - нет.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Канализационная труба под зданием

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27