Непрочитано 28.03.2014, 16:06 #1
Перекрытие лифтовой шахты
Домосед
 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 54

Доброе время суток всем!
Пришлось столкнуться с таким вопросом: имеем лифтовую шахту 2150х2250 под пассажирский лифт г/п 1 т с верхним расположением машинного отделения. Чем обычно ее перекрывают? Плиты-пустотки или монолит по метал.балкам? И еще: когда монтируется лифтовое оборудование, то на что опирается его рама - на стены лифтовой шахты или на перекрытие шахты?
Просмотров: 7171
 
Непрочитано 31.03.2014, 09:39
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если Вы про пол машинного отделения, то он обычно монолит - отверстий много. А если про потолок, то без разницы чем. Для монтажа оборудования обычно монорельсы предусматривают с лебедками. В задании от лифтовиков все должно быть.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 10:47
#3
Домосед


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 54


Да, я именно про пол. Стены здания и лифтовой шахты кирпичные. Есть проект с монолитным перекрытием по 24-му швеллеру. Фирмы, которая это проектировала, уже 2 года как нет. И запроектировала она это перекрытие - мама не горюй! Отверстия для тросов совпадают с швеллерами, откуда-то берутся стенки, которых в проекте нет! Вот и думаю, как сделать лучше. Про монорельс - понятно, я не точно выразился, имелась в виду рама с лебедкой лифтовой, на что опирается - на перекрытие или на стены шахты?
Домосед вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 11:07
#4
Alexandr K


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 32


Может чем и поможет!
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (83.7 Кб, 452 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (117.6 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (118.5 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (92.3 Кб, 281 просмотров)
Alexandr K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 11:17
#5
Домосед


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 54


Спасибо, надеюсь, пригодится! В файле "3" плита шла под какой грузоподъемности лифт? Или все файлы из одного проекта?
Домосед вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 11:20
#6
Alexandr K


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 32


Все из одного проекта, сначала был на 1т, потом изменили лифт на 630 кг, но плиты остались!
Alexandr K вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 11:20
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Домосед Посмотреть сообщение
рама с лебедкой лифтовой, на что опирается - на перекрытие или на стены шахты?
Не принципиально. В лифтовом задании есть нагрузки, можно проверить.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 11:27
#8
Домосед


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 54


Да, они есть. И прежний проектировщик их наглухо проигнорировал. Мнея удивило то, что эти нагрузки на плане приложены не на стенки лифтовой шахты, как я полагал, должно быть, а над лифтовой шахтой. Почему и решил спросить.
Домосед вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 11:30
#9
Alexandr K


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 32


Все из одного проекта. Сначала был лифт 1 т, потом изменили на 630 кг, а плиты остались такие же!
Alexandr K вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 19:30
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Домосед
Да Вы, батенька, многостаночник?

Старый вчера, 09:44
#39
Домосед


Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 5

Да простит меня топикстартер, что влезаю в его тему, но чтобы темы не плодить - подскажите, чем обычно перекрывается лифтовая шахта?
Домосед вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 11:25
#11
чеделатьто


 
Регистрация: 29.06.2018
Сообщений: 1


Всем здравствуйте! Проектировщик я молодой и неопытный. Подскажите насчет перекрытия пола в машинном отделении, пожалуйста. Есть листы с разрезами шахты, разверткой стен и данные для заказа лифта. Но так как первый раз столкнулась с данным заданием, не знаю за что схватиться! Зачем эти нагрузки? на что опирается оборудование? на плиту? какое перекрытие для пола придумать? честно, ребята, я в тупеке! HELP!)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лифт.JPG
Просмотров: 179
Размер:	158.3 Кб
ID:	204013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лифт 2.JPG
Просмотров: 138
Размер:	86.4 Кб
ID:	204014  
чеделатьто вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие лифтовой шахты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 44 30.04.2019 16:20
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? Татарочка Железобетонные конструкции 5 22.10.2013 23:43
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28