| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?

Нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2017, 08:15 #1
Нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?
DDlis
 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583

Господа!
В новом СП нашел только условие, в каких случаях нужно учитывать вертикальную сейсмику совместно в горизонтальной, хотя в старом СНиПе четко сказано, что вертикальная сейсмика учитывается при пролете сооружения от 24м. В новом СП такого не нашел.
Вопрос в том, нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?
У меня цех металлический 12(b)х20(l)х11(h) в подвесным краном к фермам, Гпкрана=2т.
Просмотров: 3034
 
Непрочитано 23.01.2017, 08:30
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
В новом СП такого не нашел.
Как так-то?

5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:

горизонтальных и наклонных консольных конструкций;

пролетных строений мостов;

рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;

сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;

каменных конструкций (по 6.14.4).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 08:52
#3
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Я так понял, что этот пункт не говорит о том, что не нужно ее учитывать вовсе, а что при этих условиях ее надо учитывать совместно с горизонтальной, а при других раздельно.

Мне кажется в старом СНиПе было все как-то четче и понятней:

2.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
пролетных строений мостов;
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 и более метров;
сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;
каменных конструкций (по п. 3.37).

Спасибо за ответ, видимо не так понял пункт СП.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 09:29
#4
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


нет, не надо
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 11:08
1 | #5
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


DDlis, во многих ПК есть функция определения опасного направления воздействия, можете прогнать для самоуспокоения.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 12:52
#6
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
DDlis, во многих ПК есть функция определения опасного направления воздействия, можете прогнать для самоуспокоения.
Уже прогнал. У меня прога 12 года(микрофе) там все ручками надо выбирать. Сейчас насколько я знаю уже все автоматически определяется, какие направления и какие формы выбрать самые опасные и где какой вклад массы.
DDlis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли проводить расчет на вертикальную сейсмику при пролете 12м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кирпичного столба на сейсмику Дмитрий221092 Каменные и армокаменные конструкции 8 25.08.2016 08:12
Расчет рекламной стеллы на сейсмику. Андрей_C Металлические конструкции 12 09.03.2014 12:42
Расчет трубы в грунте на сейсмику Dianex Основания и фундаменты 5 27.08.2008 12:48
Расчет бассейна на сейсмику? Ram Расчетные программы 1 12.09.2007 16:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44