Непрочитано 27.03.2018, 06:29 #1
Кого посадят за необеспечение пределов огнестойкости - конструктора или пожарника?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Как и в большинстве проектных организаций - в нашей шарашке нет специалиста по пожарной безопасности, он приходящий. И конструктору, помимо всего прочего, приходится заниматься обоснованием проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность. В конечном итоге раздел "Пожарная безопасность" формируется иногда ГИПом, иногда внештатником.
В моем понимании - каждый должен заниматься своим делом. Конструктор - должен обеспечивать механическую безопасность, пожарник - пожарную.
Приходит такой пожарник к нам и говорит, мол сядут теперь конструктора по торговому центру, мол мы вам говорим - обеспечивайте пределы огнестойкости, а вы это не делаете, не смотрите и огнезащиту не предусматриваете.
Так вот вопрос - кого посадят, конструкторов или пожарников (проектировщиков, экспертов), если будет определено, что для перекрытий и других конструкций не был обеспечен требуемый предел огнестойкости?
Просмотров: 6298
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:00
#2
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
В моем понимании - каждый должен заниматься своим делом. Конструктор - должен обеспечивать механическую безопасность, пожарник - пожарную.
Это Вы так считаете. А теперь смотрите пункт Л раздела 4 ПП РФ N87"Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Там в том числе и мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.
Вообще советую посмотреть новую редакцию этого постановления от 15 марта 2018 года - много нового чего увидите, что нужно предоставлять в разделе "Конструктивные и объемно-планировочные решения"


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Кого посадят за необеспечение пределов огнестойкости - конструктора или пожарника?
Уже грозятся или только страхи? Если последнее, то нужно или браться за работу без страха, или вообще уходить в другую сыеру деятельности.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:08
#3
Benehom

Инженер
 
Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Сообщений: 39


А вот тоже интересно, кто-то из исполнителей сядет в данном случае, или управляющее звено?
Benehom вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:13
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
А теперь смотрите пункт Л раздела 4 ПП РФ N87"Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Я бы хотел заступиться за конструкторов, при этом я создавал тему, но её потерли.
Вот объясните мне причем здесь конструктор и обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
Цитата:
снижение шума и вибраций;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства
пожарную безопасность;
отделки помещений;
энергоэффективность;
Конструктор (по идее) отвечает за механическую безопасность. Причем здесь загазованность помещений? Причем здесь отделка? Причем электромагнитные излучения? Такое ощущение, что на конструкторов хотят свалить всё, потому что видимо самые умные. Он что - за всё это должен отвечать?
...
Далее - в моем понимании должно быть так.
Есть Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
В нем
Цитата:
описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;
Специалист, который обучен разрабатывает этот раздел, а сведения из него должны быть продублированы в разделе 4.

Цитата:
Это Вы так считаете
А Вы как считаете, в разделе 4 указано
Цитата:
обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства
, т.е. если были нарушения пожарных норм в планировках, в путях эвакуации - виноват опять конструктор?
...
Будем ждать решения суда. И если на самом деле обвинят конструкторов за пожарную безопасность, то тогда их могут обвинить за всё остальное, в том числе за планировки, потому что кто-то сильно "умный" решил, что в разделе 4 должно быть всё. Тогда пора товарищи конструктора - пора сваливать.

Последний раз редактировалось Aragorn, 27.03.2018 в 07:36.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:36
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Конструктор (по идее) отвечает за механическую безопасность
для ж/б конструкций величина предела огнестойкости по СТО определяется расчетом прочности. Пожарник такой расчет при всем желании не осилит, поэтому да, это зона ответственности конструктора, вернее даже не самого конструктора, а расчетчика (если это разные лица).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:39
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Пожарник такой расчет при всем желании не осилит
То есть логика такая - пожарник не осилит, виноват конструктор?
Опять же - этого СТО нет ни в каких перечнях, да и термина СТО в 384-ФЗ нет, а из 184-ФЗ куда-то почти убрали.
Пределы огнестойкости - это пожарная безопасность.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 08:08
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Опять же - этого СТО нет ни в каких перечнях
а какие нормативы по определению пределов огнестойкости есть в перечнях?

----- добавлено через ~1 мин. -----
может, наконец, займутся этим вопросом
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 09:27
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
а какие нормативы по определению пределов огнестойкости есть в перечнях?
Да вот то то и оно, что это незаконное СТО. И дефакто экспертиза его не должна принимать.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 09:38
#9
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Вообще советую посмотреть новую редакцию этого постановления от 15 марта 2018 года
Что-то упустил это постановление, не могли бы Вы дать ссылку или разместить на форуме.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 09:58
#10
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для ж/б конструкций величина предела огнестойкости по СТО определяется расчетом прочности. Пожарник такой расчет при всем желании не осилит, поэтому да, это зона ответственности конструктора, вернее даже не самого конструктора, а расчетчика (если это разные лица).
Вы в своем уме? "Пожарник не осилит расчет" - значит это не специалист-пожарный, а мошенник, получивший деньги за разделы, и сделавший голословные выводы о пожарной безопасности. "предела огнестойкости по СТО определяется расчетом прочности" - вы ошибаетесь, как минимум на 1/3, т.к. по этому незаконному СТО определяется только R, а что с EI делать будем?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:01
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Что-то упустил это постановление, не могли бы Вы дать ссылку или разместить на форуме.
Значительные изменения в ПП87 были от 20 сентября 2017 года. 15 марта посановили и сегоднешнего дня вступили в силу какие-то мелочи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 132
Размер:	76.7 Кб
ID:	200584  
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:26
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


DonMof, на основании каких документов определяете REI конструкций (или ваш специалист-пожарник)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:41
#13
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
DonMof, на основании каких документов определяете REI конструкций (или ваш специалист-пожарник)?
А на основании каких документов ваш пожарные определяет EI?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:44
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
сегодня, 08:29 #1
Кого посадят за необеспечение пределов огнестойкости - конструктора или пожарника?
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я бы хотел заступиться за конструкторов,
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
, т.е. если были нарушения пожарных норм в планировках, в путях эвакуации - виноват опять конструктор?
Кого посадят решит суд. Награждение непричастных и наказание невиновных было и будет во все времена, се ля ви.

За конструктора заступаться не надо. Читаем внимательно - раздел называется "Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Конструктор отвечает за конструктивные решения, а архитектор за объемно-планировочные.

Степень огнестойкости здания скорее всего должен определять архитектор совместно с ГИПом, а хорошо бы и с участием конструктора, в зависимости от параметров категории и назначения здания, генплана и т. т.
А конструктор (и архитектор, когда касается АР) должен обеспечить в КР противопожарные требования (предел огнестойкости, класс пож. опасности и пр.)

То же касается и остального (теплотехника, защита от шума, эм излучений и пр.) Надо всего-навсего описать конструктивные решения обеспечивающие эти требования (например, разработанное в КР экранирование помещений). А если разработка конструктивных и объемно-планировочных решений для перечисленных пунктов не требуется, то так и написать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 10:47
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Пожарник такой расчет при всем желании не осилит, поэтому да, это зона ответственности конструктора,
У меня в институте ПБ вел ктн по железобетону и дтн профессор по пожарке.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 11:02
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня в институте ПБ вел ктн по железобетону и дтн профессор по пожарке.
вот ведь повезло.
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А на основании каких документов ваш пожарные определяет EI?
понятия не имею о таких документах, а Вы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 11:02
#17
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А конструктор (и архитектор, когда касается АР) должен обеспечить в КР противопожарные требования (предел огнестойкости, класс пож. опасности и пр.)
То же касается и остального (теплотехника, защита от шума, эм излучений и пр.) Надо всего-навсего описать конструктивные решения обеспечивающие эти требования (например, разработанное в КР экранирование помещений). А если разработка конструктивных и объемно-планировочных решений для перечисленных пунктов не требуется, то так и написать.
Зачем нам раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" и специалисты, "отвечающие" за этот раздел, ответьте на прямой вопрос, пожалуйста. Или вы считаете, что только ОДИН / ДВА человека должны отвечать за раздел 4? Не считаете ли вы, что специалист "отвечает" за РЕШЕНИЯ а не за РАЗДЕЛ?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
понятия не имею о таких документах, а Вы?
Ну сказано в ФЗ-123 как? "стандартные испытания". Сколько раз выполнялись с вашими монолитными констуркциями такие испытания?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 27.03.2018 в 15:30.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 12:16
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Сколько раз выполнялись с вашими монолитными констуркциями такие испытания?
с моими ни разу, а Вы выполняли испытания? думаю, что нет
поэтому если нет ничего, кроме СТО, стоит ли кричать "его нет в перечне, не будем выполнять"?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 12:24
#19
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с моими ни разу, а Вы выполняли испытания? думаю, что нет
поэтому если нет ничего, кроме СТО, стоит ли кричать "его нет в перечне, не будем выполнять"?
Я - нет, я не спец. по ПБ. "Ответственные" пожарные говорят - МАМКОЙ КЛЯНУСЬ 50 мм защитки и все ОК. А по СТО этому вы посчитаете только R и то не для всех типов конструкций (если мне не изменяет память). А парметры E I как подтверждать будем? Никак, только огневые испытания
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 12:26
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Никак, только огневые испытания
правильней сказать НИКАК
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кого посадят за необеспечение пределов огнестойкости - конструктора или пожарника?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Новое пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций Want_money Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.06.2015 08:13
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit wetr Revit 27 22.01.2014 13:55
Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности BAS Пожарная безопасность 1 23.12.2013 12:13