| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках

Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2011, 15:52 #1
Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках
Евгений Д.
 
PROrab
 
Stavropol
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 360

Есть свайный фундамент с монолитным ростверком 3,2х2,1м. В качестве Научно Исследовательской Работы в дипломе хочется учесть сопротивления грунта под подошвой ростверка. Не подскажите каким образом можно это сделать? Есть ли по этой теме литература?
Просмотров: 5149
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:37
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Есть ли по этой теме литература?
Так на вскидку
Б.И. Далматов и др. "Проектирование ф-тов в условиях слабых грунтов", Ленинград. 1975, стр. 134-138
М.С. Грутман "Свайные ф-ты", Киев. 1969, стр. 146-149.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.06.2011 в 09:41. Причина: Ну бывает
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:47
#3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Если расстояние между осями свай до 5d, то никак, они просто не дадут ростверку передать нагрузку на основание. Если больше, то помоему есть СНиПовская методика по расчету КСП где не менее 60% нагрузки приходится на сваи и до 40% на ростверк. Насколько я помню все расчитывается на как конструкция на упругом основании.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:01
#4
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Если расстояние между осями свай до 5d, то никак, они просто не дадут ростверку передать нагрузку на основание. Если больше, то помоему есть СНиПовская методика по расчету КСП где не менее 60% нагрузки приходится на сваи и до 40% на ростверк. Насколько я помню все расчитывается на как конструкция на упругом основании.
По этой методике распределение получается примерно такое 80-85% сваи и 15-20% ростверк.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:45
#5
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Если расстояние между осями свай до 5d, то никак, они просто не дадут ростверку передать нагрузку на основание. Если больше, то помоему есть СНиПовская методика по расчету КСП где не менее 60% нагрузки приходится на сваи и до 40% на ростверк. Насколько я помню все расчитывается на как конструкция на упругом основании.
По-моему соотношение там не то 75% сваи - 25% плитная часть, не то 85% - 15%...
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 08:58
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Если расстояние между осями свай до 5d, то никак, они просто не дадут ростверку передать нагрузку на основание.
Ё моё. Зачем составители п. 7.4.9 СП 50-102-2003 написали?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 09:29
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ё моё. Зачем составители п. 7.4.9 СП 50-102-2003 написали?
Не увидел идейного продолжения данного пункта в СП 24.13330.2011, может упустил что?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
М.С. Гутман
Offtop: за что вы так Моисей Самойловича? Грутман.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 10:03
#8
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ё моё. Зачем составители п. 7.4.9 СП 50-102-2003 написали?
Интересно получается то же СП только п.7.4.10 говорит что для КСП следует принимать 5-7d (логично продолжить что при меньших расстояниях ростверк не работает как фундамен на естественнос основании). Да и еще хотелось бы узнать, вот есть у меня ростверк на естественном основании, а здесь пошли варианты (сильносжимаемый грунт покрывающий малосжимаемый, просадочный грунт под ростверком I, а лучше II категории, насыпной грунт) и все воспринимает 10-15%?, насколько я понимаю ограничений то в пункте нет.
А за соотношение пардоньте действительно 85 к 15 , п 7.4.10 того самого СП.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 11:44
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Точных цифр и методик сейчас нет. Есть рекомендуемые 15% давления, которое передается на грунт.
Обратитесь к motor-serg, он , вроде, в аспирантуре по этому вопросу что-то изучает.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 13:34
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;768368]Не увидел идейного продолжения данного пункта в СП 24.13330.2011, может упустил что?
Да там написали”Расчетная модель свайных фундаментов должна строится таким образом, чтобы содержать погрешность только в сторону запаса надежности…». Похоже вот и выходит, что, например, не учитываем 10% на ростверк, это в сторону запаса. И похоже вопрос об учете работы ростверка отпадает.
Грутмана исправил. Не хорошо обижать человека.

Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Интересно получается то же СП только п.7.4.10 говорит что для КСП следует принимать 5-7d (логично продолжить что при меньших расстояниях ростверк не работает как фундамен на естественнос основании).
Логично предположить, что любой низкий ростверк какую-то часть нагрузки передает грунту. Какую – это уже другое.
СП 24.13330.2011 п. 7.4.11, п. 7.4.13 немножечко по-другому определяют КСП.
При малых расстояниях между сваями плита работает по подобию плиты на естественном основании. Цитата из статьи «...Для расчета плиты на естественном основании предложен алгоритм Шварца….который пригоден для любой расчетной модели основания…Этот алгоритм можно распрастранить на расчет плитных ростверков свайных полей, особенно для близкорасположенных свай, где возможно осреднение отпора свай и грунта по подошве ростверка. Для редких свай необходим индивидуальный их учет…»


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Да и еще хотелось бы узнать, вот есть у меня ростверк на естественном основании, а здесь пошли варианты (сильносжимаемый грунт покрывающий малосжимаемый,
Если ростверк и включить в работу после сдвиговой осадки свай, то логично предположить, что его доля будет зависить от отношения Е(под ростверком)/Е(под концом сваи).

Вообще в каждом конкретном случае нужно рассуждать.
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
все воспринимает 10-15%?, насколько я понимаю ограничений то в пункте нет.
Так скорее всего точных методов оценки нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 14:04
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата из статьи «...Для расчета плиты на естественном основании предложен алгоритм Шварца….который пригоден для любой расчетной модели основания…Этот алгоритм можно распрастранить на расчет плитных ростверков свайных полей, особенно для близкорасположенных свай, где возможно осреднение отпора свай и грунта по подошве ростверка. Для редких свай необходим индивидуальный их учет…»
А откуда статья, если не секрет? Это случайно не про то, что в принципе КСП с часто расположенными сваями можно заменить фундаментом на естественном основании приняв коэфициент постели свай отнесенный к условной площади опирания участка плиты на сваю? Но это ведь не о участии ростверка в передаче нагрузки на грунт.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если ростверк и включить в работу после сдвиговой осадки свай, то логично предположить, что его доля будет зависить от отношения Е(под ростверком)/Е(под концом сваи).
. Точнее вероятно она (доля) будет зависеть от осадки свай, чем больше осадка свай тем больше участие ростверка, хотя с Ер/Есваи наверное актуальное соотношение.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 14:37
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


«К расчету осадок свайных и свайно-плитных фундаментов.»
С.В.Курилло, А.Г.Скороходов, В.Г.Федоровский.

В начале статью писано «…вопросы расчета большеразмерных …свайных фундаментов (полей) с высоким или низким плитным ростверком. В последнем случае фундамент можно считать свайно-плитным…»
Если рассмотреть круглую ячейку, что на рис. 2 п.7.4.8 СП 24.13330.2011, то при низком ростверке нагрузка р распределена по площади плиты и расчетная схема включает грунт вокруг сваи. Именно это рассматривается в статье.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:23
#13
satongips


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63


Попробую возродить тему -
Как в случае низкого свайного ростверка учесть сопротивление (трение) грунта в горизонтальном направлении? Тоже 15-20%?
satongips вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2018, 08:02
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да, почти, никак. Там другие факторы.
Вложения
Тип файла: docx 3-4.docx (532.6 Кб, 88 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51