30.06.2011, 15:13 | #1 | |
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 12024
|
|
||||
Фотографии действительно очень плохие ничего не видно, из описания не понятно какие перекрытия, а трещина расположена в месте расположения каких-то стыков в плитах перекрытий. На мой взгляд в этой ситуации важнее всего выявить причину возникновения трещин. Далеко не факт что это заводской брак. Вполне возможны какие-либо деформации в конструкциях. Здание было брошенным долгое время, соответственно основание замачивалось, промерзало, железобетонные конструкции и самое главное их узлы крепления мокли-корродировали, замерзали-оттаивали, возможно в каких-то местах и монтаж элементов был завершен не до конца. Деформации вполне вероятны, а деформации в таком панельном здании могут происходить совсем не так как в кирпичном. Надо смотреть наиболее слабые сечения конструкций и сопряжение жб элементов.
А вот по поводу восстановления конструкций с трещинами это вопрос более простой - инъектирование эпоксидными составами дает хорошие результаты. Но применять надо именно специальные инъекционные составы, имеющие необходимую подвижность и другие свойства для этих целей. Кстати ГОСТ на который вы ссылаетесь предъявляет требования к изделиям, поставляемым с завода. А сейчас вы уже работаете с конструкциями здания, что предполагает несколько другой подход. |
||||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Про перекрытия я упустил. Панели перекрытия сплошные железобетонные, толщиной 160 мм. Да конструкции здания замокали, консервация здания должным образом не была произведена. Трещины в стеновых панелях расположены в разных частях - либо посередине, либо смещены к какому-то краю панели. Но следует отметить, что трещин в стыках наружных продольных и внутренних поперечных стен мы не выявили ни на одном этаже из 5. В любом случае еще раз спасибо вам. Удачи и успехов!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41
|
Добрый день! В продолжении темы, задам вопрос, имеется панельное здания 1984 года постройки со следующим дефектом (приложение) на панель опирается лотковая панель покрытия + в плане в этом месте расположена лифтовая шахта. Ремонт и усиление выполнялись в 2012 году ,после чего раскрытие продолжается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Цитата:
Максимально устраните вибрацию от грузоподъёмного оборудования. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что можеть быть причиной такой трещины? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2010 17:20 |
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях | olix | Железобетонные конструкции | 2 | 27.08.2010 09:23 |