| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.10.2017, 13:54 | #1 | |
Как выполнить усиление ребристого перекрытия?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 3816
|
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
1. Нецелесообразно искать арматуру у нетиповых конструкций, изготавливаемых на месте. Они все будут различаться. Такой подход потребует 100% проверки сечений по всей поверхности и не даст никаких ответов. Просто исключите ригель и плиту из работы полностью, введя новые сечения из прокатного металла, заделав трещины и каверны.
2. Всё зависит от целей эксплуатации объекта. Если собственник планирует протянуть 10-20 лет, оставляйте. Если более 40 - перекрытие (участки плит) есть смысл заменить. 3. Полная замена перекрытия в старых зданиях - дело опасное и непредсказуемое. Обеспечите пространственную жёсткость и отсутствие деформаций несущих стен на время демонтажа и усиления - дерзайте, если сомневаетесь (слабый грунт, крен, трещины, неравномерные осадки, напряжения в кладке) - не нужно рисковать чужими жизнями, остатка вашей собственной может не хватить на тюремный срок / богомолье / или финансовую компенсацию пострадавшим. Усиление ригелей у вас выполнено не грамотно. В изгибаемый элемент ввести стенки швеллеров толщиной 5 мм и надеяться на силу трения - это фраерство, а не инжиниринг. При этом размещать шпильки хаотически, не связав полки, да и вообще - сверлить треснувший ригель, мягко говоря, «не принято». Усилять такой ригель нужно снизу обоймой из уголков, подвешенной сквозь плиту на шпильках так, чтобы ригель с плитой составили единое сечение. Обойму из уголков принимают толщиной полок не менее 7-8 мм, опирание доводят до несущих стен. Между ригелями в габаритах их высоты в перпендикулярных направлениях устраивают балочную клетку для переопирания ж.б. плит. Как вариант (при удобном доступе сверху и достаточной высоте верхнего этажа) несущие балки укладывают над перекрытием с расчётным шагом, опирая их на несущие стены. Сверху - та же балочная клетка или монолитная ж.б. плита по профнастилу и конструкция пола с сетками под фундаменты оборудования. А нижняя конструкция старого перекрытия может остаться или позже быть полностью демонтирована без связи с новой конструкцией. P.S. Максимально уберите вибрацию от оборудования because ваши трещины по генезису и симптоматике похожи на этот диагноз. Последний раз редактировалось SacerDOS, 01.07.2019 в 16:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить временное усиление перекрытия под нагрузки от автокрана? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 3 | 19.09.2017 07:46 |
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия | Анкер Иванович | Обследование зданий и сооружений | 1 | 07.06.2017 08:25 |
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? | prok.rbs | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.11.2016 18:14 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Усиление ребристого монолитного перекрытия | zlo270 | Железобетонные конструкции | 4 | 17.09.2013 11:10 |