Нужен ли в данной схеме прогон?
Регистрация: 17.09.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4109
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
С чего вы так решили? Отсутствие конькового прогона делает ее распорной. Вы же не считаете систему висячих стропил как простые однопролетные балки? Эту схему лучше считать совместно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Чтоб не плодить темы,спрошу, можно ли проектировать осознанно распорную систему, при наличии мощных стен, способных воспринять горизонтальную силу, при этом уменьшая сечения стропил, по сравнению с безраспорной (как бы "затяжка" служит распоркой, работает на сжатие) ?
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Не, я про то, чтоб специально делать упор в мауэрлат, дабы передать распор на стены, в этом случае "затяжка" превращается в распорку, т. е. работает на сжатие, создает опору, тем самым уменьшая пролёт стропилины, уменьшает ее сечение по сравнению с безраспорной системой.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Затяжка становится распоркой и полноценной опорой для стропил только при равномерном нагружении крыши. Попробуйте нагрузить только один скат - эффективность распорки как опоры сильно уменьшится. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Вроде бы да, но - ветер дует на кирпичную стену-разве не работа на изгиб по неперевязанному сечению? В известной серии ТСК-СК есть явно распорные системы, да и сама классификация на распорные и безраспорные как-бы подразумевает использование обоих систем.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 28.09.2018 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
не изгиб, а внецентренное сжатие. в обоих случаях. хотите предать на стены распор - передавайте. но прикиньте, для начала, какой толщины должна быть стена способная держать распор. гораздо дешевле запроектировать безраспорную стропилку или устроить монолитный пояс для восприятия распора
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Подскажите пожалуйста, создается ли в данной расчетной схеме момент? | $Roma$ | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.04.2012 10:01 |
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? | di12 | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.12.2011 12:20 |
Сколько ПАР подшипников на данной схеме? | hprx | Машиностроение | 4 | 23.11.2010 03:01 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |