| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Консервация не перекрытого цокольного этажа...

Консервация не перекрытого цокольного этажа...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2018, 19:22 #1
Консервация не перекрытого цокольного этажа...
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Не успели перекрыть цокольный этаж домика и выполнить гидроизоляцию...подвел прогноз погоды (грунт уже промерз на 5-7 см.). Какой самый экономичный метод "завершения сезона"? Закопать пазухи местным грунтом (суглинком), перекрыть временными балками (по ним баннерная ткань) и утеплить пол подвала ЭППС..

По весне все откопать заново (всего-то 100 м3) и продолжить?
Просмотров: 2123
 
Непрочитано 13.11.2018, 12:35
1 | 1 #2
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Накрыть пазухи теми самыми балками с транспорантами баннерами - устроить импровизированный тепляк. Арендовать тепловую пушку и выполнить гидроизоляцию. Засыпать грунтом с уплотнением. В вашем регионе сильных морозов пока нет.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 14:27
1 | 1 #3
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Если стены цокольного этажа из бетонных блоков, то до устройства перекрытия обратную засыпку выполнять не рекомендуется.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 07:55
#4
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
В вашем регионе сильных морозов пока нет.
Навес из бруса и тарпаулина построил. Но объем работ остался большой (греть придется +-15 суток: гидроизоляция, мембрана, дренаж, засыпка/иначе не уплотнить качественно) - довольно разорительно, и, к тому же, видя "безвыходность ситуации" расценки растут безудержно вверх, а качество труда безудержно вниз.

Может присыпать подошву "бруствером" а плиту накрыть ЭППС 100мм...и будь, что будет ?







Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
бетонных блоков
Монолитная плита и стены.

Последний раз редактировалось Gar_, 16.11.2018 в 08:51.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 09:34
1 | #5
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Может присыпать подошву "бруствером" а плиту накрыть ЭППС 100мм...и будь, что будет ?
А вы по старинке опилками всё засыпьте
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 10:07
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


А какой уровень грунтовых вод?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 11:47
#7
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А какой уровень грунтовых вод?
Не вскрыт до 12 метров. Подготовка залита на суглинок, без подстилающего слоя.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 11:56
1 | #8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Исключить попадание талых поверхностных вод. Исключить задувание снега под навес в котлован. От утепления без отопления толку мало. И так не должно вспучить.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 21:51
#9
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Исключить попадание талых поверхностных вод. Исключить задувание снега под навес в котлован.
Спасибо!

Последний раз редактировалось Gar_, 19.11.2018 в 20:51.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Консервация не перекрытого цокольного этажа...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку Aleksei Solovev Пожарная безопасность 28 23.10.2015 09:01
Расчет утеплителя стен цокольного этажа. ZaBi9IKa Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2015 13:31
Проверка несущей способности стены цокольного этажа Badyoruy SCAD 10 22.10.2013 16:41
Вертикальная ограждающая конструкция цокольного этажа msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 02.07.2012 12:27