| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как опереть профнастил с двух сторон на один прогон в коньке кровли?

Как опереть профнастил с двух сторон на один прогон в коньке кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2018, 20:51
Как опереть профнастил с двух сторон на один прогон в коньке кровли?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Обычно для опирания профнастила в коньке кровли используют два прогона. Имеются ли решения позволяющие уйти от парного прогона и опереть на один прогон профнастил с двух сторон?
Просмотров: 6835
 
Непрочитано 21.12.2018, 13:29
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- снег съежает иногда только с одного ската....
Я не знаю такой нагрузки "съезжает иногда". Нет такой схемы. Вот ты покажешь пункт (схему) СП - начну передумывать.
Цитата:
при симметричном снеге в коньковом прогоне появится дополнительная вертикальная составляющая.
Ты невнимателен - уже озвучено:
Цитата:
Остается суммарная вертикальная для изгиба - но мы памятуем о том, что коньковые прогоны примерно на 50% недогружены
Причем объединять можно так, что фиб=1.
Цитата:
- смотря сколько саморезов учитывать.
Все саморезы учитывая. Где твоя такая расчетная схема с результатами? Где ХОТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ схемка распределения срезающих на винты по длине прогона?
Бла-бла...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 13:49
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
50% недогружены
- с 10 пролётов набежит 100 % плюсом.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
покажешь пункт (схему) СП
- аргумент . А может и снегозадержатели ставят, что бы исключить несимметричный снег?

Последний раз редактировалось eilukha, 21.12.2018 в 15:14.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 17:31
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с 10 пролётов набежит 100 % плюсом.
А ты не дуркуй - не вешай километр ската на один прогон.
Цитата:
- аргумент
Железный. См. СП "Нагрузки и воздействия".
Цитата:
А может и снегозадержатели ставят, что бы исключить несимметричный снег?
Ну это ты сам повышай свое спецобразование - для чего, где и когда нормы требуют снегозадержатели.
Вот вечно возьмешь и попутаешь морковку с пальцем. Снегозадержатели ставят там, где сход снега высоковероятен. Например вот в таком случае:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снегопадение.png
Просмотров: 45
Размер:	754.6 Кб
ID:	209305  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 18:53
#44
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Снегозадержатели ставят там, где сход снега высоковероятен.
Эээм. СП 17...
"9.11 На кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши."

Как у нас там по закону трактуется слово "следует" в нормах?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 19:40
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
СП 17..."9.11 На кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши."
Как у нас там по закону трактуется слово "следует" в нормах?
У вас - не в курсе, на что вы там молитесь. У нас на уклоне 1:10 мы не ставили, не ставим и не будем ставить. Т.к. мы - а это читающие пункты СП с пониманием глупости/мудрости содержания пункта - знаем, что СП "Кровли" - в целом самая глупая норма из всех норм, содержащая обрывки различных мыслей различных эпох, не согласующаяся ни с одной нормой. На эту тему на форуме много тем. Недавно один товарищ убеждал, что профлист в СП - это так же и современные сэндвич-панели заводского изготовления. По умолчанию.
СП 17 действует с 2015 г., до этого записано было иначе.
По тексту пункта видно, какие кровли подразумеваются (жилые дома с крутыми кровлями). Какие мансардные окна? Какие другие участки? Какая несущая стена?
Николай, ты вот лично на малоуклонной крыше промздания ставил снегозадержатель? СП 56 не ссылается на СП17. Хау.
Речь идет о малоуклонных кровлях - см. суть п.1.
Повторно:
Снегозадержатели ставят там, где сход снега высоковероятен. Все иное - глупости. На малоуклонных промзданиях снегозадержателей нет.
Есть козырьки над входами.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2018 в 20:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 13:56
#46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ильнур, да я же потролить немного, не нужно так серьезно и много текста. Из практики проектирования вроде все понимают, что "по тексту пункта" видно, и у экспертов вопросов не было по этому поводу еще. Но "из песни слова не выкинешь", и догадками нас не просят заниматься. Поэтому цитируемый мной текст в #44 считаю не совсем корректной. Осторожнее нужно сегодня, осторожнее. Пункты норм много переписываются, а порой чуть-ли не до противоположного значения по сравнению с предыдущей редакцией.
С Наступающим в общем)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 15:59
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
.... Но "из песни слова не выкинешь",...Осторожнее нужно сегодня, осторожнее. Пункты норм много переписываются..
Зер гут, ол райт. С Наступающим!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как опереть профнастил с двух сторон на один прогон в коньке кровли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли? kent1924 Металлические конструкции 192 07.11.2021 12:08
Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка Миняева Любовь Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 15 05.05.2014 00:13
Ориентация профнастила при устройстве кровли в производственных зданиях. Агафон Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 22:49
Фахверк выше кровли для сэндвича Maikk Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2010 10:25
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2009 13:40