| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильно отличающиеся результаты погружения соседних свай

Сильно отличающиеся результаты погружения соседних свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2018, 08:43 1 | #1
Сильно отличающиеся результаты погружения соседних свай
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093

Запроектирован свайный фундамент под 25-этажный дом.
Длина свай 7, 8, 9 метров (геология кривая). Вдавливание в лидерные скважины глубиной на 1 метр меньше длины свай.
Расчетная несущая способность 70 тс подтверждена стат. испытаниями. При этом осадка свай под нагрузкой 115 тонн составила 6-12 мм, на 127 тоннах - срыв.
Погружают слабенькой 120-тонной установкой.
При массовом вдавливании некоторые сваи не доходят на 2,5...3,0 метра до проектных отметок (т.е. даже всю лидерную не прошли), при этом расположенные в метре от них имеют всего +0,5...0,6 м.
Попросили "додавить" эти сваи после недельного отдыха. Под нагрузкой 120 т сваи получили доп. осадку 9 мм, дальше не идут.
Вот и вопрос: 9 мм - не много ли? Ведь сваи пусть всего лишь под 70 тоннами, но будут находиться в течение всего срока эксплуатации, насколько может вырасти их осадка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геол. разрез.PNG
Просмотров: 276
Размер:	199.4 Кб
ID:	209370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики грунтов.PNG
Просмотров: 181
Размер:	105.7 Кб
ID:	209371  

Просмотров: 4670
 
Непрочитано 25.12.2018, 09:09
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При массовом вдавливании некоторые сваи не доходят на 2,5...3,0 метра до проектных отметок (т.е. даже всю лидерную не прошли), при этом расположенные в метре от них имеют всего +0,5...0,6 м.
Будет не плохо посадить эти сваи на разрез.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не доходят на 2,5...3,0 метра
Таких много? Какой показатель текучести у ИГЭ 3?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2018, 09:31
| 1 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Будет не плохо посадить эти сваи на разрез.
на 1 картинке посажены сваи, их плохо видно, но можно рассмотреть...
самая правая свая 9-метровая, с ними проблемы.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Таких много? Какой показатель текучести у ИГЭ 3?
всего 1000 свай, погружено около 300, из них отметки +2,5...3,0 метра имеют около 30 штук.
Показатель текучести ИГЭ3 = 0,32. В нем есть прослойки полутвердой с IL=0.01...0,128
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 09:44
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Ну судя по всему упираются в тугопластичный суглинок?
Ну и наверное из-за лидерных свай получают большую осадку.
Лидерные скважины надо бы проходить целиком... А почему на суглинок не посадили?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:08
1 | 2 #5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


А для чего песок (нижний слой ИГЭ2) проходили? Уровень грунтовых вод где?
Если сначала бурилось много скважин, а потом в них погружались сваи, то вполне могли стенки последних лидерных скважин осыпаться. Можно по журналу погружения посмотреть порядок задавливания свай по номерам и подтвердить или исключить эту теорию.
Осыпавшийся песок был не уплотненный, от этого и доп. осадка.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:19
1 | #6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В мелком песке лидеры осыпаются, тут к гадалке не ходи.
Те, что попа дают 2,5 метров явно упираются в кровлю нижнего ИГЭ-2.
Нужно более мощную установку, чтобы их "продавить", либо штанговым дизель-молотом попробовать постучать с перерывом 1-2 суток.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В целом если посмотреть на разрез, то он там и нахер не нужон этот ваш свайный фундамент
Можно было плиту на песок поставить и все.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2018, 13:55
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А для чего песок (нижний слой ИГЭ2) проходили? Уровень грунтовых вод где?
в некоторых скважинах его вообще не было, в некоторых толщина около метра, поэтому гравийный грунт в качестве основания, видимо, казался надежней.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Можно по журналу погружения посмотреть порядок задавливания свай по номерам
проверяли, нет закономерности в порядке погружения.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Нужно более мощную установку, чтобы их "продавить", либо штанговым дизель-молотом попробовать постучать с перерывом 1-2 суток.
забивать нельзя, рядом дряхлое здание
про более мощную установку говорили изначально (на одном объекте уже были с этим проблемы), но заказчик не смог найти (или денег пожалел).
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В целом если посмотреть на разрез, то он там и нахер не нужон этот ваш свайный фундамент
да, грунты хорошие, можно было.
стадию П не я делал, а менять на рабочке тип фундамента - как-то уж чересчур ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 14:53
#8
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


У вас сваи довольно короткие, разница длин в 2,5-3м для 7-9 метровых свай существенна...
Offtop: Был похожий случай в самом начале моей трудовой деятельности.
Жилой комплекс 25 этажей, грунты - пески мелкие плотные, сваи 6-8 метров, также плохо заходили и были значительные перепады по отметкам на которых происходили отказы.
Т.к. отказы были достигнуты и контрольные испытания показали требуемую несущую способность, было принято решение оставить все как есть. В результате через 2-3 года после постройки пошли трещины по стенам (монолитный подвал + панельный верх)- дом стал неравномерно садиться. Потом пришлось местами усиливать стены, заделывать трещины, жильцы были очень недовольны. Лет через 5 осадки стабилизировались и больше проблем не было.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Попросили "додавить" эти сваи после недельного отдыха. Под нагрузкой 120 т сваи получили доп. осадку 9 мм, дальше не идут.
Что это значит? 9 мм - разница между осадкой при нагрузке 120т и 70т при вдавливании за 1 раз или с отдыхом в неделю? А как учли подъем сваи при разгрузке?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 17:41
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в некоторых скважинах его вообще не было, в некоторых толщина около метра, поэтому гравийный грунт в качестве основания, видимо, казался надежней.
В общем-то, если упираются сваи в этом песке, так пусть там и остаются, не? Может в линзы или валуны какие-нибудь попадают.
Думаю, по жесткости они ничем не уступают тем, что встали в гравийном грунте.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 18:11
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
самая правая свая 9-метровая, с ними проблемы.
Справа самая большая толща песка. Вот её и трудно пройти. Там, где мощность песка меньше, там сваи должны легче вдавливаться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на 1 картинке посажены сваи, их плохо видно, но можно рассмотреть...
Я имею ввиду нанести на разрезы сваи не достигшие проектных отметок, чтобы понять в каком слое они остановились и какой разрез геологи дают в данном месте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Ну и:
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В мелком песке лидеры осыпаются, тут к гадалке не ходи.
----- добавлено через ~4 мин. -----
В таких условиях лучше применять буровые сваи. К примеру по технологии непрерывного полого шнека.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Водоносный горизонт вскрыт?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2018, 18:24
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
9 мм - разница между осадкой при нагрузке 120т и 70т при вдавливании за 1 раз или с отдыхом в неделю?
9 мм - это дополнительная осадка сваи от повторного вдавливания нагрузкой 120 т после недельного ее отдыха. Подъем при разгрузке, конечно, никак не учитывали.
Просто отметили маркером точку, сняли отметку нивелиром, подъехали установкой, нагрузили в течение 30 секунд, отъехали, сняли изменение маркированной отметки, получили разницу 9 мм.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
если упираются сваи в этом песке, так пусть там и остаются, не?
конечно, пусть там и остаются ) испытания провели, не до конца погруженные сваи тоже по сути проверены нагрузкой 120 т.
смущает только, что часть свай не прошли лидерную ну и эти самые 9 мм доп. осадки при повторном вдавливании.
Тут ведь вот еще какой вопрос: сваю вдавливают, она погружается с какой-то определенной скоростью, потом эта скорость сильно падает, сваебойщики считают это отказом и переходят к следующей свае.
А если бы они продолжали давить эту сваю, например, еще два дня подряд, разве она не смогла бы погрузиться еще на 10 см (со скоростью 100 мм / 2 /24 час = 2 мм в час)???
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 18:30
1 | #12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сваебойщики считают это отказом и переходят к следующей свае.
Ну проектный отказ считать нужно.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если бы они продолжали давить эту сваю, например, еще два дня подряд, разве она не смогла бы погрузиться еще на 10 см (со скоростью 100 мм / 2 /24 час = 2 мм в час)???
Наступил бы момент, когда при заданной нагрузке свая бы остановилась.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Был недавно объект, где некоторые сваи на несколько метров не добивали. Но там насыпные грунты пройти не могли.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
9 мм - это дополнительная осадка сваи от повторного вдавливания нагрузкой 120 т после недельного ее отдыха.
Грунт релаксировал, не?

Ну есть еще истенный и ложный отказ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 25.12.2018 в 19:10.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 20:48
#13
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Цитата:
Ведь сваи пусть всего лишь под 70 тоннами, но будут находиться в течение всего срока эксплуатации, насколько может вырасти их осадка?
Хороший вопрос
70т - осадка (мм)? есть чтото в числах?
115т - 12мм
120т - 12мм+9мм=21мм
Это значения для одиночной сваи

Для свайного ростверка куста есть думаю расчетные значения осадок в инженерных расчетах. Какие в них значения получились?
Осадка скорее там по-более будет... чем одиночной

вот вроде в руководстве или пособие по проектированию свайных фундаментов что то было по памяти. приложение определение стабилизации осадок...(как то так звучало)
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 22:29
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


По идее (и факту) скважина в песке должна осыпаться/обваливаться/оплывать (удельное сцепление ИГЭ 2 менее 1 кПа).
Большая разница в глубине погружения соседних свай - линзы сцементированного до песчаника песка мелкого. Подтверждается графиками зондирования. Половина графиков нормальная, вторая половина не доходит до глубины первых метров на 5 (qc улетает в бесконечность, зонд упирается в линзу).
Посчитайте деформации ствола сваи (без грунта) под нагрузкой и сравните с тем что наблюдается при испытаниях.

Последний раз редактировалось olf_, 25.12.2018 в 22:36.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 22:50
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
Цитата:
12.1.9 В конце погружения свай, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует измерять с точностью не более 0,1 см.
...
При вдавливании свай регистрируют конечное усилие вдавливания на каждые 10 см на последних 50 см погружения.
Отказом при вдавливании является то самое "конечное усилие вдавливания", сравниваемое с несущей способностью сваи Fd на конечном этапе вдавливания сваи.
Если свая не была погружена до своей отметки +500 мм, то отказа при вдавливании не было по определению.

По тому же СП вы имеете право требовать контрольные статистические испытания недовдавленных свай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2018 в 01:02.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 04:35
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если свая не была погружена до своей отметки +500 мм, то отказа при вдавливании не было по определению.
Свая может показать проектный или меньший отказ значительно не достигнув проектных отметок.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 05:19
#17
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


В похожей ситуации действовал так. После задавливания всех свай, когда ясна картина распределения "незадавленных" делал расчет двух граничных вариантов:
1)"выключая" незадавленные сваи полностью - если это не приводило к крену или существенному увеличению армирования конструкций - срубал на 10 см ниже проекта.
2)"включая" незадавленным сваям повышенную жесткость (осадка как куста, а не условного фундамента). Если это не приводило к существенному увеличению армирования конструкций - оставлял сваи, незначительно меняя армирование ростверка.
Разумеется, с проверкой остальных свай по грунту/материалу.
Если в вашем случае "выключение" происходит безболезненно для здания, я бы их оставил как есть.

Последний раз редактировалось san40, 26.12.2018 в 09:00.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 07:30
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


А какой диаметр лидера применен? И еще вопрос, 120т по материалу проходят? А то можно и до трещин в сваях дойти.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 07:48
1 | #19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А какой диаметр лидера применен? И еще вопрос, 120т по материалу проходят? А то можно и до трещин в сваях дойти.
120 т для сваи по материалу, под 25 этажей.... ха-ха.....
А вот про скважину вопрос правомерен.
Кто не понял, объясняю ситуацию автора более популярно...
Мужики, сразу поняв, что им не вдавить, применили лидерное бурение. И пробурили дырки гораздо глубже, чем зашла свая.
Offtop: Или по другому.
Хотели забить гвоздь диаметром 8 мм в бревно, но молоток маленький, поэтому дрелью пробурили дырку диаметром 4 мм... Но пробурили дырку на 200 мм, а гвоздь застрял на 150 мм.....

Вот теперь автор и боится, а как отразиться эта дыра под остриём сваи на деформации всего здания?
Вопрос забавный, так как сейчас свая на 90% от 70 тонн висит на боковой..... А боковая не сильно сказывается на величине осадок всего здания.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 07:57
#20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И пробурили дырки гораздо глубже, чем зашла свая.
А про осыпание песка что скажите? Возможно?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильно отличающиеся результаты погружения соседних свай

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по вдавливанию серийных свай С120 30 8 DmitriyAG Основания и фундаменты 18 07.04.2022 11:29
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.07.2018 15:20
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ Engineer SV Основания и фундаменты 5 16.11.2012 13:15