Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2019, 16:45 #1
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
prok.rbs
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 29

Добрый вечер!
Никто не сталкивался с узлами опирания двутавровых балок на круглые колонны сверху?
Или же все-таки надо балку крепить сбоку, делая верхний пояс вместе с колонной и усиливая внутри ребрами?
Нужно сделать что-то, приблизительно, как на выложенном фото. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mk8big.jpg
Просмотров: 273
Размер:	112.0 Кб
ID:	209894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 260
Размер:	70.8 Кб
ID:	209895  

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (19.4 Кб, 78 просмотров)


Последний раз редактировалось prok.rbs, 15.01.2019 в 16:50. Причина: добавление фото
Просмотров: 5373
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:28
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Вообще не проблема сверху шарнирно опереть по сравнению с изготовлением изогнутой балки.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:09
#3
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вообще не проблема сверху шарнирно опереть по сравнению с изготовлением изогнутой балки.
Вот бы еще не проблемный эскиз))
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 09:57
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:07
1 | 1 #5
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 192
Размер:	64.1 Кб
ID:	209930  
SergeyA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 10:18
#6
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
1) Да, но в этом и состоит задача, в принципе я в Скаде задал большой момент на балку., по-другому пока не представляю как посчитать.
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
Да, боюсь, с таким эксцентриситетом такой узел не пройдет.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:25
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
1) Да, но в этом и состоит задача, в принципе я в Скаде задал большой момент на балку., по-другому пока не представляю как посчитать.
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.

Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит.
Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 10:38
#8
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Если ваш агрегат имеет точки опирания (как в пдфном файле) не только в местах расположения колонн, но и в пролете, то стоило бы использовать балку не двутаврового а коробчатого (закрытого) сечения.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 10:41
#9
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.


Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
Конструкция должна быть как в Скаде, фото я нашел как приблизительный пример, для понимания. Вот разрез по заданию.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Если ваш агрегат имеет точки опирания (как в пдфном файле) не только в местах расположения колонн, но и в пролете, то стоило бы использовать балку не двутаврового а коробчатого (закрытого) сечения.
Да, агрегат опирается и в пролетах. Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу?
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (32.0 Кб, 56 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:07
#10
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу?
Вы вообще представляете как считать многопролетную круговую балку на стесненное кручение? Я - нет. Тем более что открытый профиль (двутавровый в вашем случае) на стесненное кручение практически не работает.
Лично я бы постарался этого избежать (стесненного кручения), например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:17
| 1 #11
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.


Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
Вот как вариант добавить раскосы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы.jpg
Просмотров: 70
Размер:	88.0 Кб
ID:	209937  

Последний раз редактировалось prok.rbs, 16.01.2019 в 11:18. Причина: добавление фото
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:25
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
Сейчас такой узел делаю, всем нравится!
Homel вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:30
| 1 #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Вот как вариант добавить раскосы.
Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Сейчас такой узел делаю, всем нравится!
Где?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки.
Идеально. И обтянуть оголовки колонн распорками дабы ничего не разъезжалось...

----- добавлено через ~4 мин. -----
А пытаясь проектировать такую конструкцию под серьезный аппарат надо озадачиться серьезно исходными данными. Обычно лапа опорная гораздо больше для снижения эксцентриситета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы.jpg
Просмотров: 56
Размер:	181.0 Кб
ID:	209940  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:38
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Где?
КДП ,верхушка(средняя стойка из ГСП) выше неразрезная балка для предотвращение прогрессирующего обрушения.
ПП - схема при которой , если удалить любую колонну , конструкция будет стоять
Homel вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:43
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
КДП
я уже говорил - там надо делать не неразрезную балку а связевые контурные фермы дабы когда у тебя стойка ушла то сработали бы две свежных связи.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Я вот реально - про ПП начинаю думать и у меня потом приступ противодействия острой социально-технической несправедливости. И давление.... 150/100.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:45
#16
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


[quote=ФАХВЕРК;1777667]Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат, а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:47
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат,
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.

Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек.
Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:53
#18
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.

Да, сейчас сделаю.


Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
Спасибо за идеи, буду думать, по итогу что-нибудь выложу.
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 11:57
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:02
#20
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
аппарат, по идее, должен опираться по всему периметру балки, и крепиться в нескольких местах болтами.
prok.rbs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах инженер_к Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2017 05:03
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03