15.01.2019, 16:45 | #1 | |
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
Конструктор
Москва
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 5373
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, боюсь, с таким эксцентриситетом такой узел не пройдет. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, агрегат опирается и в пролетах. Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Лично я бы постарался этого избежать (стесненного кручения), например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
Последний раз редактировалось prok.rbs, 16.01.2019 в 11:18. Причина: добавление фото |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
----- добавлено через 56 сек. ----- Где? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- А пытаясь проектировать такую конструкцию под серьезный аппарат надо озадачиться серьезно исходными данными. Обычно лапа опорная гораздо больше для снижения эксцентриситета.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: я уже говорил - там надо делать не неразрезную балку а связевые контурные фермы дабы когда у тебя стойка ушла то сработали бы две свежных связи.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Я вот реально - про ПП начинаю думать и у меня потом приступ противодействия острой социально-технической несправедливости. И давление.... 150/100.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
[quote=ФАХВЕРК;1777667]Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат, а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.
Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах | инженер_к | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2017 05:03 |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? | NRK | Металлические конструкции | 11 | 23.06.2012 15:03 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |