Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными нагру
burch
 
Инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 14.09.2007
Сообщений: 18

Не очень силен в фундаментах, вернее савсем не силен. Подскажите пожалуста с какой стороны подойти...
Фундамент под упоры для натяжения канатов в жб фермах. Результатов геологических исследований пока нет (грунт суглинок, грунтовых вод нет). Горизонтальная нагрузка 1000 тон на каждую форму (фигасе да!). В ряд их может стоять 4-5 шт, еще не решили. Натяжение механическим способом, тоесть присудствует динамика, ее параметры тоже пока не известны.
В какой литературе поискать и с какой вообще стороны подползти к нему? Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо!
[ATTACH]1191316468.dwg[/ATTACH]
__________________
бабло побеждает зло
Просмотров: 2435
 
Непрочитано 02.10.2007, 13:24
#2
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


А что же вызывает эти 1000 тон? Если с другой стороны такой же фундамент, логично было бы их соеденить
R-buz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 13:36
#3
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от R-buz
А что же вызывает эти 1000 тон? Если с другой стороны такой же фундамент, логично было бы их соеденить
Логично. Однако, расстояние между ними более 60 метров. Хотя если придется то никуда не денишся. А нагрузку вызывает натяжение канатов.
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 13:41 Re: Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными н
#4
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от burch
В какой литературе поискать и с какой вообще стороны подползти к нему? Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо!
Рисунок не смотрел. А по литературе..
Начинаем с канатов http://dwg.ru/dnl/1356
и переходим к анкерным фундаментам http://geoteck.ru/publications/public1/index.html
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 13:47
#5
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Если там действительно 1000 тон (мне почему-то кажется, что 1000кН), то 60 м - это такие пустяки... К тому же вы сразу 2 фундамента таким образом решите
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 17:15 Re: Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными н
#6
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,531
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от burch
...
Фундамент под упоры для натяжения канатов в жб фермах. Результатов геологических исследований пока нет (грунт суглинок, грунтовых вод нет). Горизонтальная нагрузка 1000 тон на каждую форму (фигасе да!). В ряд их может стоять 4-5 шт, еще не решили. Натяжение механическим способом, тоесть присудствует динамика, ее параметры тоже пока не известны.
В какой литературе поискать...? Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо![ATTACH]1191316468.dwg[/ATTACH]
Вы что прокатный стан ставите что-ли?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2007, 17:36 Re: Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными н
#7
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Вобщим нет! Фермы железобетонные с предварительно натяженными канатами. Натяжение на упоры. Я у заказчика десять раз переспросил не опечатка ли, тот утвердительно ответил что нет.
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  