| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире

Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2012, 19:52 #1
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире
О'Денси
 
инженер-проектировщик
 
Челябинская область
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 21

Подскажите, чем может быть оправданно повышение коэф. надежности с 1,2 (по умолчанию) до 1,4 (принято "по месту работы") при задании снеговой нагрузки как кратковременной для расчета на прочность в Лире ?
Снеговой район IV- 240 кг/м2 (полная расчетная)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира1.jpg
Просмотров: 314
Размер:	46.3 Кб
ID:	81061  


Последний раз редактировалось О'Денси, 27.05.2012 в 20:01.
Просмотров: 4400
 
Непрочитано 27.05.2012, 20:15
1 | #2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Посмотрите СНиП 2.01.07-85*, там для снеговой нагрузки коэффициент надежности - 1.4!!!
Да и в актуализированной редакции СНиП, то есть в СП 20.13330.2011 - он так же равен 1.4!!!
См. п 10.12 "Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4".
И ещё - если Вы считаете по СНиП, уточните долю длительности - она равна 0,5! В СП она равна 0,7!

Последний раз редактировалось ekspert, 27.05.2012 в 20:22.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 20:18
#3
О'Денси

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.01.2012
Челябинская область
Сообщений: 21


Спасибо,ekspert
О'Денси вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 20:22
#4
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


в смысле? не понятен вопрос программа сама его повысила что ли?
.... а ну сё уже
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:44
#5
yerlan_engineer


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 4


А где в СНиПе 2.01.07-85* указано для снеговой нагрузки коэффициент надежности - 1.4 ???
Не могу найти. Покажите где ???
yerlan_engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:52
#6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от yerlan_engineer Посмотреть сообщение
А где в СНиПе 2.01.07-85* указано для снеговой нагрузки коэффициент надежности - 1.4 ???
Читайте внимательней))) В СНиП и СП указан коэффициент перехода от расчетной к нормативной 0.7. (1/0.7)~=1.4.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 12:29
#7
yerlan_engineer


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 4


Спасибо! еще один вопрос: а где в СНиПе указано доля длительности для снега(кратковремен.)? Говорят в СНиПе долю длительности равна 0,5 а В СП она равна 0,7. А в ЛИРЕ по умолчанию стоит 0,35 Так что же мне брать?

----- добавлено через ~24 мин. -----
Кто знает, Подскажите пожалуйста !!!
yerlan_engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 14:00
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну ладно.
0,5 в Изменении №2 к СНиП.
Сейчас в неразберихе норм обязательный 0,5. На ваше усмотрение можете 0,7.

Полное значение 1,5 кПа.
Пониженное 0,3 кПа.
Доля длительности 0,3/1,5=0,2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 14:12
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


yerlan_engineer, в ЛИРЕ настроены коэффициенты на наиболее распространенную полезную нагрузку с gamma_f=1.2 и долей длительности 0.35. При любых отклонениях эти параметры должны корректироваться согласно нормативным материалам или тех. заданию.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 14:36
#10
yerlan_engineer


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 4


а вот когда берется для тяжелого бетона удельный вес материала 2.5 а когда 0.01 ??? Спасибо
yerlan_engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 14:40
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: гы, сынок, лол =) на сколько тупых вопросов ещё хватит frostyfrost, интересно...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 14:58
#12
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


swell{d} Offtop: помог бы, тут работы на годы))), абсолютно незамутненный разум
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 15:03
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: не могу, мне Admin запрещает ссылки на вики размещать. считает, что - реклама.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с РСУ для снеговой нагрузки Chebyn Лира / Лира-САПР 2 03.03.2012 12:06
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2010 18:33
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
коэф. длительности в лире Ильнар Лира / Лира-САПР 13 31.01.2008 09:26
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31