Непрочитано 29.09.2017, 18:51 #1
Горизонтальные трещины по уровню верха оконного проема (под перемычками). В чем может быть причина?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Попросили разобраться с ситуацией:
Коттедж в 2 этажа, 4 года как построен. Фундамент мощный - плита толщиной 300 мм. армированная 16-ой арматурой с ребрами вверх аж 600 мм. Стены кирпичные 380мм. с утеплением снаружи и облицовочным кирпичом, перекрытие межэтажное 180 мм. монолитная ж/б плита, перекрытие чердачное та же плита, кровля вальмовая деревянная.
Над окнами 2-го этажа (под перемычками из швеллеров) образовались одинарные (в одном шве) протяженные (несколько метров) горизонтальные трещины, спустя год после постройки, сначала они были заделаны сейчас раскрылись снова (примерно 5 мм). Что это может быть? Местные деформации грунта? Нигде не могу найти информацию про такие трещины.
Просмотров: 7146
 
Непрочитано 29.09.2017, 19:47
| 2 #2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Фото в студию... Кроме деформации основания, еще, как вариант, может быть от распора кровли - при условии что трещины только изнутри дома.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 22:05
#3
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Без чертежей здания разбираться пустое дело. Надо хотя бы АР иметь. А ещё геологию хорошо бы в студию.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 22:24
#4
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Распор. Стропила небось висячие?
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 10:39
#5
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Фото в студию... Кроме деформации основания, еще, как вариант, может быть от распора кровли - при условии что трещины только изнутри дома.
Тоже предположил сразу, что распор стропил, но чердачное перекрытие монолитное ж/б и является опорой мауэрлата, соответственно если распор и есть он будет воспринят диском перекрытия.
Фото не могу скинуть скину условный чертеж трещин. По такой трещине на 2-ух смежных угловых стенах.

Еще думал, что облицовка начала заваливаться и тянет за собой несущую стену, но она выполнена надежно, опирается на ребро фундамента без всяких нависаний, крепиться гибкими связями к несущей стене.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина.jpg
Просмотров: 252
Размер:	32.8 Кб
ID:	194233  

Последний раз редактировалось IvanLeo, 02.10.2017 в 10:47.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 11:23
#6
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Разрез по стене, с опиранием плит, есть?
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 17:49
#7
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Разрез по стене, с опиранием плит, есть?
Сечение есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание покрытия (перекрытия).jpg
Просмотров: 260
Размер:	134.0 Кб
ID:	194257  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 19:18
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А случайно трещины не над теми окнами 2 этажа, которые расположены над большими проемами 1 этажа?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 177
Размер:	6.2 Кб
ID:	194261  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 19:30
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Без фото фасада судить сложно. Возможно, что дело в осадках фундамента.
Средняя часть стены садиться сильнее угловой части. В верхней части стены образовалась импровизированная балка из швеллеров, участка кирпичной кладки и монолитной плиты, которая садиться с нижней частью никак не хочет (в связи с тем, что эта балка малозагружена).
То, что фундамент - "мощная плита" - это не аргумент. Если грунты плохие - это не поможет. Нужно посмотреть горизонтальность растворных швов на предмет наличия неравномерных осадок.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 21:36
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


IvanLeo, раскрытие трещин изнутри и снаружи одинаковое? вертикальность стены по отвесу смотрели? данное окно случайно не между двумя поперечными несущими стенами, одна из которых внутренняя средняя, а другая наружная?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 13:22
#11
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А случайно трещины не над теми окнами 2 этажа, которые расположены над большими проемами 1 этажа?
Тоже об этом думал, но там окно одинаковое, что на 1 этаже, что на 2 этажах. Ширина окон 1960 мм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Без фото фасада судить сложно. Возможно, что дело в осадках фундамента.
Средняя часть стены садиться сильнее угловой части. В верхней части стены образовалась импровизированная балка из швеллеров, участка кирпичной кладки и монолитной плиты, которая садиться с нижней частью никак не хочет (в связи с тем, что эта балка малозагружена).
То, что фундамент - "мощная плита" - это не аргумент. Если грунты плохие - это не поможет. Нужно посмотреть горизонтальность растворных швов на предмет наличия неравномерных осадок.
Не упомянул, что основание искусственное, мощность аж 2 м. ПГС с послойным трамбованием.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
IvanLeo, раскрытие трещин изнутри и снаружи одинаковое? вертикальность стены по отвесу смотрели? данное окно случайно не между двумя поперечными несущими стенами, одна из которых внутренняя средняя, а другая наружная?
снаружи не посмотреть (облицовка мешает) но судя по всему раскрытие только внутри, предварительный замер определил глубину трещины около 250мм. Вертикальность стен не проверялась. Сейчас планируется сделать геодез. съемку фундамента на предмет неравномерных осадков.
Да, окно между поперечной внутренней стеной переходящей в наружную (Т-образный стык) и наружным Г-образным углом "острием" на улицу, а что?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 20:04
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Да, окно между поперечной внутренней стеной переходящей в наружную (Т-образный стык) и наружным Г-образным углом "острием" на улицу, а что?
возможно поперечная средняя стена села больше наружных поперечных стен при этом наружная продольная стена "зависла" на наружных поперечных стенах, или поперечные наружные стены выдавило относительно внутренней поперечной морозным пучением - эффект будет тот же
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 21:18
#13
jackl

АС решения, ПГС
 
Регистрация: 24.05.2011
беларусь
Сообщений: 17


я конечно не эксперт, но первое что мне показалось из описания - перемычка из швеллера прогнулась и подняла кладку опорными концами.?
jackl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 10:21
#14
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
возможно поперечная средняя стена села больше наружных поперечных стен при этом наружная продольная стена "зависла" на наружных поперечных стенах, или поперечные наружные стены выдавило относительно внутренней поперечной морозным пучением - эффект будет тот же
Наружные стены утеплены, 100мм пеноплекса (см. сечение выше). К слову, чердачное ж/б перекрытие тоже утеплено, т.е. "ерзать" по верху стен от перепада температур не должно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jackl Посмотреть сообщение
я конечно не эксперт, но первое что мне показалось из описания - перемычка из швеллера прогнулась и подняла кладку опорными концами.?
перемычка выполнена из 2-ух двутавров скрепленных пластинами на сварке, прогибов у нее не замечено.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я вот что подумал: не может ли оконный блок (если не предусмотрены зазоры) встать в распор с кладкой, и порвать шов в несущей стене таким образом что окна умудрились не треснуть?
IvanLeo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Горизонтальные трещины по уровню верха оконного проема (под перемычками). В чем может быть причина?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Горизонтальные трещины в самонесущей кладке Владимир Спицын Конструкции зданий и сооружений 8 19.03.2014 13:16
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 31.03.2013 16:00
армирование низа оконного проема beak Железобетонные конструкции 8 10.08.2009 03:30
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32