Можно ли заменить в бетоне цемент марки 400 на 500?
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 4014
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Решение должны принимать специалисты. Нет специалистов - нанимайте.
На этом форуме вроде бы нет технологов производства бетона. Хотя кто-то что-то в этом может и смыслит. Если измените рецептуру бетона самолично - сидеть вам. Непонятно вообще какие ваши беды. Ведь вы платите не из своего кармана, и даже не из кармана своей фирмы. Обычно в таких случаях удорожание всегда оплачивает заказчик. А подписывают не глядя договор идиоты. Если так оно и случилось, то лучше бы вашей фирме загнуться как можно раньше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312
|
Развели словословие....
Лично я не вижу здесь большой проблемы... На РБУ, я уверен, есть (по крайней мере должны быть) техкарты на использование и других марок цемента,, а не только ПЦ400, технологи легко пересчитывют составляющие под конкретную марку.... ПЦ500, после нескольких месяцев хранения может преспокойненько превратится в ПЦ400, а то и ниже... это определяется лабораторно. Поставщик гарантирует качественные свойства цемента, всего лишь несколько месяцев, ГОСТ например 60 суток... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 13
|
Я инженер-технолог по бетону. С бетоном не работал уже больше 10 лет. Поэтому мой совет только для ознакомления.
Так вот. Для бетона В7,5, В15, В20 замена цемента марки 400 на 500 не играет роли. Марка цемента 500 даёт возможность сократить расход щебня и песка и, соответственно, цемента. Учитывая, что на РБУ щебень и песок могут быть грязными, с примесями, то заменив цемент марки 400 на 500, особо, хуже не будет. Давно у нас так было на заводе. Рецептура, действительно, должна меняться от марки цемента. Бетон В7,5 вообще используется на фундаментные блоги или бетонное основание. Всё это IMHO. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? | KTKT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2008 21:49 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |