| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.10.2015, 19:20 | #1 | |
Как расчетом обосновать промерзание стены и образование конденсата на стекле?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 1770
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Выполнить обычный теплотехнический расчет. Если сильно хочется - также расчет на точку росы. Можно вручную, можно поискать программы (Нормкад, к примеру), есть он-лайн сайты.
Задаете слои поочередно: - мин. плита 100мм (тут в идеале надо знать её фактическую влажность и по влажности снизить расчетное сопротивление теплопередачи) - ж.б. плита -220мм Мусор и конструкцию пола я бы не учитывал Еще судя по узлу, не утеплены стальные балки. Надо считать и там, при этом толщину балок можно не учитывать в связи с очень высокой теплопроводностью стали, фактически там только один слой - ж.б. плита. По факту надо утеплять и перекрытие и балку |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата | rontiy | Архитектура | 12 | 24.12.2013 18:56 |