| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные

Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2009, 22:21 #1
Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные
Target_a
 
Проектирование. Дизайн.
 
Россия. Пермь.
Регистрация: 19.07.2007
Сообщений: 30

Есть помещение 8х8м и высотой 4,1м. В самом углу будет организована выгородка-аппаратная (на фото как раз это угол-слева от двери) из ГКЛ 2,5х3,5м и высотой 2,2м. Всё бы хорошо казалось бы- стены ГКЛ, дверь противопожарная.... Но пол!!!
Перекрытия то деревянные! Думаю...просто положить антистатический линолеум на мастику... Или этого будет недостаточно?
Ещё немного смущает то, что придётся монтировать стены выгородки прямо на это дерево.... но раз перекрытия деревянные, а по инстр. к ГКЛ-положено крепить профили к перекрытию... то так тому и быть видимо. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: помещение.jpg
Просмотров: 176
Размер:	276.0 Кб
ID:	17906  

Просмотров: 4091
 
Непрочитано 26.03.2009, 08:54
#2
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Target_a, так деревянное перекрытие или напольное покрытие?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 09:58
#3
Target_a

Проектирование. Дизайн.
 
Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30


Именно деревянные перекрытия. Ж/б плиты там нету
Target_a вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 10:16
#4
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


тогда, по-моему, нужно доводить сами деревянные балки до необходимой степени огнестойкости, а скорее всего придется их заменять
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 14:03
#5
Target_a

Проектирование. Дизайн.
 
Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30


Заменять всё перекрытие- это слишком большая работа... на это собственник однозначно не пойдёт... Пропитки.. антипирены.. это ещё можно.... Но заменять перекрытия....нет... нужно что-то другое придумать....
Target_a вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:11
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


На пол можно положить два слоя ГВЛ. Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25278 пишут, что два слоя дают огнестойкость 90 минут. Более точно можно проконсультироваться на сайте КНАУФа, я в свое время так запрашивал у них огнестойкость перегородки С 118.
А если еще пропитка пола антипиреном+два слоя ГВЛ тогда вообще будет замечательно.

С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:12
#7
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


ну тогда пропитка антипиренами, только нужно что бы после пропитки перекрытие соответствовало тому типу (1, 2 , 3 , 4 по СНиП 21-01-97), который необходим для отделения аппаратной от других помещений

Шишков В.С., защитить несущие конструкции с одной стороны недопустимо, т.к. пожар может быть и на ниже расположеном этаже, при этом произойдет обрушение конструкций, а к перекрытием предъявляются требования по признаку R
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может

Последний раз редактировалось сержант, 26.03.2009 в 14:22.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:25
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Так может и снизу подшить ГВЛ?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:34
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


снизу то нет проблем, а сверху сомнительно - - как на ГВЛ укладывать конструкцию покрытия пола, он не выдержит и разрушиться
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:36
#10
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну вообще ГВЛ достаточно прочный материал. Из него выполняют сухие сборные стяжки. http://www.rmnt.ru/story/construction/40089.htm
Максимальная сосредоточенная нагрузка на сухой сборный пол составляет 200 кг в точку, а распределенная нагрузка - 500 кг/кв.м.
взято отсюда http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9925&thread=1
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:56
#11
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну вообще ГВЛ достаточно прочный материал. Из него выполняют сухие сборные стяжки. http://www.rmnt.ru/story/construction/40089.htm
Максимальная сосредоточенная нагрузка на сухой сборный пол составляет 200 кг в точку, а распределенная нагрузка - 500 кг/кв.м.
взято отсюда http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9925&thread=1
интересный вариант, главное чтобы балки перекрытия выдержали
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:58
#12
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А чего им не выдержать? Сам ГВЛ не такой уж тяжелый. 1 квадратный метр ГВЛ толщиной 10 мм вести 12 кг.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 15:07
#13
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


ну тогда конечно.
балки антисептиком, ГВЛ, негорючая подсыпка, только вот балки вентилироваться не будут (мне кажется это необходимо)
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 15:12
#14
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Я не думаю, что это необходимо, но есть вентрешетки для пола http://homefamily.rin.ru/cgi-bin/show.pl?id=1601
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 15:26
#15
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


с такой решеткой мне кажется нарушается необходимость в ГЛВ
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 15:28
#16
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Значит, без решетки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 15:33
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


выбирать способы Target_a
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 16:48
#18
Target_a

Проектирование. Дизайн.
 
Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30


Думаю действительно, пройтись антипиренами, бросить на пол 2 листа ГВЛ, ну а сверху всё равно линолеум антистатический.
Вентрешетки- думаю ни к чему здесь они. Вот думаю про негорючую подсыпку -наверное тоже откажусь от неё.
Насчёт несущей способности -в данном случае оборудования будет всего 1 база -300кг , УЭПС-300кг ну и стойка с аккумуляторами - около 350... остальное по мелочи.
Target_a вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 08:22
#19
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


ГВЛ снизу тоже нужно подшивать
а по поводу негорючей подсыпки гласит пособие к СНиП 21-01-97
Цитата:
5.1. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях и других ограждающих конструкциях зданий не допускается предусматривать пустоты, ограниченные материалами групп Г3, Г4, за исключением пустот:

- в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, разделенных глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м2, а также по контуру внутренних стен;

- между стальным или алюминиевым профилированным листом и пароизоляцией при условии, что за пароизоляцией расположен утеплитель из материала групп НГ, Г1, Г2. При утеплителе из материалов групп Г3, Г4 (в том числе без пароизоляции) эти пустоты по торцам листов должны быть заполнены материалом групп НГ, Г1, Г2 на длину не менее 25 см;

- между конструкциями группы К0 и их облицовками из материалов групп Г3, Г4 со стороны помещений при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м2;

- между облицовками из материалов групп Г3, Г4 и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карниза не более 6 м и площадью застройки не более 300 м2 при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м2.

Глухие диафрагмы допускается выполнять из материалов групп Г3, Г4.
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может

Последний раз редактировалось сержант, 30.03.2009 в 08:58.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 08:47
#20
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Target_a Посмотреть сообщение
Вот думаю про негорючую подсыпку -наверное тоже откажусь от неё.
Назначение засыпки в сухих сборных стяжках следующее:
1.Выравнивание поверхности
2.Звукоизоляция
3.Теплоизоляция (при необходимости)

Таким образом, если существующий деревянный пол у вас достаточно ровный, вы можете класть ГВЛ прямо на него, без всяких засыпок. Такие полы (без засыпок) есть и в альбомах КНАУФ. Там это называется тип конструкции "Альфа".
А еще можно смыть с пола старую краску, утопить гвозди в досках и отшлифовать пол. Вот тогда точно можно будет класть ГВЛ прямо на доски. А краску с пола смыть нужно обязательно, если планируете пропитку антипиреном.

С уважением,
Шишков В.С.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.03.2009 в 15:06.
Шишков В.С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51