| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:

Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:

Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.

Приглашаю к обсуждению.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: результаты.PNG
Просмотров: 18389
Размер:	10.8 Кб
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Название: модель.PNG
Просмотров: 17108
Размер:	269.1 Кб
ID:	114580  

Вложения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 787 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Просмотров: 143720
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:32
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что, если сделать следующий тест: посчитать обычную балку таврового (а можно и прямоугольного) сечения сначала без заморочек, а потом с жёсткими вставками. Тут-то все несуразности жёстких вскавок и вылезут (или, наоборот, не вылезут). Offtop: Самому лень.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:38
#102
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что, если сделать следующий тест: посчитать обычную балку таврового (а можно и прямоугольного) сечения сначала без заморочек
Я просил посчитать простую балку http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1169201&postcount=98
tankist вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:45
#103
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
мало исходных данных
Цитата:
В вашей надопорной зоне сжимающее усилие
причем тут надопорная зона? и какие вам еще нужну исходные данные? По этой схеме, при расчете плиты перекрытия, внутренние усилия определны в упрыгой стадии. Программа будет расчитывать армирование в плите(в направлении оси балки, по ЭФФЕКТИВНОЙ ее ширине) исходя из этих усилий. Так, в середине пролета первой и последней балок, в плите в нижней части при расчете по упругой схеме получены напряжения растяжения. Соответственно программа там выдаст армирование, для восприятия данных усилий. На самом деле, даннуй участок плиты должен быть включен в расчет жб балки(таврового сечения). В расчете данной балки, никакие напряжениея растяжения нас не интересуют, ни в пределах балки, ни в пределах плиты. Все внутренние моменты в плите и в балке, вызванные внешними нагрузками, уравновешиваются напряжениями сжатия в бетоне и напряжениями в арматуре, расположенной в нижней зоне балки. Плечо таким образом больше. Зачем ставить арматуру в плите, зачем уменьшать плечо? Если только место в сечении балки не хватает, но это уже проблема совсем другого рода, и по другому ее решать надо.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:51
#104
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что, если сделать следующий тест: посчитать обычную балку таврового (а можно и прямоугольного) сечения сначала без заморочек, а потом с жёсткими вставками. Тут-то все несуразности жёстких вскавок и вылезут (или, наоборот, не вылезут). Offtop: Самому лень.
Считали и на форуме уже обсуждали... поищите в архиве Offtop: самому лень
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:58
#105
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
У вас русская версия, про offset здесь ни слова.
смотрите вложение:

и кстати даже с точки зрения механики данную велечину не совсем верно 'Эксцентриситетом' называть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: offset.png
Просмотров: 318
Размер:	38.2 Кб
ID:	114560  
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 20:02
#106
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Как бы тебе обьяснить, дело в том, что если рассматривать балочное перекрытие в классической постановке, то да там не будет растяжения.
Но это не так, пролет большой и в работу включается и плита.
Поэтому для расчета плиты лучше применять 2 варианта.
1й жесткие вставки и стержни.
2й балка стенка.
Для расчета балок стержни с жесткими вставками и без.
В приципе можно просто делать в 1 м варианте, но при этом включать голову...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 20:15
#107
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


DEM, плита конечно включается. И армировать ее вне зоны эффективной ширины по результатам статического расчета в упругой постановке не грешно. Но мы говорим про армирование в пределах эффективной ширины балки.
И я не говорю, что расчитанное и законструированное таким образом перекрытие не будет отвечать требованиям по несущей способности. Прочность будет достаточна. Но будет перерасход арматуры за счет уменьшения плеча арматуры, расположенной в зоне плиты. Количественна описать перерасход довольно тяжело, все будет зависить от геомметрии.

Цитата:
если рассматривать балочное перекрытие в классической постановке, то да там не будет растяжения.
да будет там растяжение и в классической постановке! в классической постановке оно проявится еще более 'ярко'. В тавровых балках, как правило, нейтральная линия расположена в пределах полки, соответственно и растягивающие напряжение в полке появятся. По классики, при расчете нормальных сечений, после образования трещин, нейтральная линия еще более подымается вверх. Высота сжатой зоны становится менее, нежели из расчетов в упругой постановке. Только дело в том, что по классике, мы растягивающие напряжения не учитываем, поскольку рассчитываем балку вместе с плитой(эффективной шириной) как единое целое, и таким образом, изгиб. момент в плите(и растягивающие напряжения) уравновешиваются арматурой в балке. А когда вы рассчитывайте элементы по отдельности, то конечно, никакая арматура в балке, не уровновесит возникающие моменты в плите.

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 20:36.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 20:48
#108
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Короче тебе бесполезно обьяснять.
Занимайся лучше Роботом.
Ps. Смотри поля армирования, а не напряжений...
Там ситуация по лучше будет.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 21.10.2013 в 20:53.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:00
#109
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Короче тебе бесполезно обьяснять.
вообщето с вашей стороны никаких объяснений и не видно, кроме как тщетных попыток что то замоделировать и проверить результаты по различным прогам(а проги то все одинаковые, тем самым методом КЭ считают). Вместо того, чтобы понять суть упругого расчета методом конечных элементов и распределение различных типов внутренних усилий в элементах плиты и балки. И затем попытаться провести анализ этих усилий(и напряжений от них) в сравнении с распределением напряжений в сечениях при расчете их по несущей способности(в так называемой 3-ей стадии напряженно-деформированного состояния)

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 21:06.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:09
#110
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Я для себя уже пробовал делать так как делалось в статье.
Выводы для себя уже сделал.
Единственное чего еще не пробовал по нормальному, так это сделать нормальный нелинейный расчет.
Для определения прогибов.
Там надо свою прогу написать для изменения модуля деформации в зависимости от напряжений.
Это по позже сделаю.
А по части того, что я в одной проге делаю, тут ваша правда лишь частичная, т.к. уже начинаю прорабатывать тему нормального импорта-экспорта между Роботом и СКАДом.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:15
#111
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


DEM
я тоже свои выводы уже сделал. И свое практическое приминение нашел. Кстати, рассчитывать балочные перекрытия приходилось редко. К теме подключился лишь ради того, чтобы поглубже проникнуть в суть проблемы. Основываясь не на результаты различных прог, а основываясь на здравый смысл, логику, строительную механику, сопротивление материалов, и теорию железобетона. Как я понял, у нас здесь с вами различные цели. Давайте подождем откликов других форумчан.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:31
#112
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Так а смысл, моделирования то в других прогах.
Смоделируй ту схему, что swell{d} делал только в Роботе, ну и в 3х вариантах, которые приведены в статье.
Тогда разговор и будет, я в СКАДе таких схем делал много, и обсуждал со многими кто сейчас в этой теме, говорят о том, что подобные темы уже были.
Ты же только одну схему выложил без анализа т.п.
К чему ж эти разговоры?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 21:59
#113
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я вот что решил. Возьмём схемку попроще - с балками в одном направлении. И посчитаем её разными способами в разных программах. В зависимости от результата, посмотрим, что можно сделать с перекрёстной системой балок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 22:33
#114
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да схему можно ту же оставить...
Только чего мы хотим добиться то?
Что будет эталоном?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 22:51
#115
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Что будет эталоном?
Могу предложить за эталон принять решение задачи из заголовка на объемниках
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации плиты.png
Просмотров: 410
Размер:	59.8 Кб
ID:	114573  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения на верхней грани плиты.png
Просмотров: 317
Размер:	70.0 Кб
ID:	114574  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения нанижних гранях балок.png
Просмотров: 289
Размер:	80.9 Кб
ID:	114575  
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:10
#116
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


А что, если задавать эти балки тавровыми с заранее вычисленной шириной полки, плиту вообще не задавать, на балку прикладывать заранее собранную нагрузку? Плиты потом как балки многопролетные в арбате считать. Это если балки в одном направлении
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:13
#117
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А что, если задавать эти балки тавровыми с заранее вычисленной шириной полки, плиту вообще не задавать, на балку прикладывать заранее собранную нагрузку?
в сложной схеме при раличных сочетаниях просто погибнешь это делать, так что не вариант, масса сочетаний может быть
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:14
#118
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
в сложной схеме при раличных сочетаниях просто погибнешь это делать, так что не вариант, масса сочетаний может быть
Ну собранную нагрузку тоже разбивать на кратковременную, длительную и постоянную
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 09:43
#119
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


palexxvlad
Боюсь что решение объемниками тоже не даст послностью всей картины, тогда уж и арматуру задавать и физнелин считать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:36
#120
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Боюсь что решение объемниками тоже не даст послностью всей картины, тогда уж и арматуру задавать и физнелин считать...
Оно даст правильную картину распределения напряжений и деформаций при упругом расчете. А так, как ТС аналогичную упругую задачу решает на подвешенных стержнях и оболочках, то на первых порах есть смысл сравнить полученные результаты оболочечно-стержневой модели с объемниками.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07