Непрочитано 26.05.2015, 10:24 #1
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва
Venice
 
учусь проектировать
 
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться!
В Пособии по проектированию фундаментов к СНиП 2.03.01-84 п. 2.7 дано указание, что при опирании двух колонн на один фундамент, для расчета принимается условная колонна габариты которой берутся по наружным граням колонн.
В моем случае:
Сечение колонн 400х400 мм;
Расстояние между гранями колонн на участке температурного шва 850 мм;
Фундаментная плита монолитная, рабочая высота = 940 мм;
Расчетный контур продавливания равен h0/2 = 470 мм;
Получаются что расчетные контуры обеих колонн "накладываются" друг на друга на расстояние равное 90 мм.
Схемку для понимания прикладываю.
Вопрос: Могу ли я при расчете фундаментной плиты на продавливание принимать условную колонну согласно п. 2.7, то есть можно ли в моем случае считать, что при таком расстоянии между колоннами жесткость участка фп между колоннами достаточна чтобы не принимать ее в расчет или же каждая колонна по отдельности продавливает фундамент со своим расчетным контуром, и если так то есть ли какие то нюансы расчета в моем случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 194
Размер:	13.5 Кб
ID:	150527  

Просмотров: 2907
 
Непрочитано 26.05.2015, 10:40
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ваше первое предположение верно. При этом надо для условной колонны получить приведенные усилия, т.е. не забыть дополнительный момент на расчетный контур от различных N.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 11:48
#3
Venice

учусь проектировать
 
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25


Спасибо, Axe-d!
Не могли бы вы объяснить почему? и при каких условиях в дело вступает второй вариант, например если расстояние у нас 900 мм или 1000 мм? как определять это расстояние и какому закону это подчиняется? Я недопонимаю
Venice вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 09:26
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
Не могли бы вы объяснить почему?
Поэтично выражаясь - трещины ищут кратчайший путь.
Цитата:
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
и при каких условиях в дело вступает второй вариант, например если расстояние у нас 900 мм или 1000 мм?
ИМХО примерно на расстоянии а+h0 между гранями колонны, где а - сторона "отдельного" контура продавливания (при одинаковых квадратных колоннах). При этом следует рассчитать варианты как с общим, так и с раздельными контурами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 09:02
#5
Venice

учусь проектировать
 
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25


Понял, спасибо за помощь )
Venice вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет пустотной плиты на продавливание Yuzer Железобетонные конструкции 9 01.03.2021 10:15
Расчет на продавливание плиты ristel Конструкции зданий и сооружений 1 20.04.2012 21:12
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты Sorbus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2011 17:11