| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.05.2015, 10:24 | #1 | |
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва
учусь проектировать
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 2907
|
|
||||
Ваше первое предположение верно. При этом надо для условной колонны получить приведенные усилия, т.е. не забыть дополнительный момент на расчетный контур от различных N.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
учусь проектировать Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
Спасибо, Axe-d!
Не могли бы вы объяснить почему? и при каких условиях в дело вступает второй вариант, например если расстояние у нас 900 мм или 1000 мм? как определять это расстояние и какому закону это подчиняется? Я недопонимаю |
|||
|
||||
Поэтично выражаясь - трещины ищут кратчайший путь.
ИМХО примерно на расстоянии а+h0 между гранями колонны, где а - сторона "отдельного" контура продавливания (при одинаковых квадратных колоннах). При этом следует рассчитать варианты как с общим, так и с раздельными контурами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Расчет пустотной плиты на продавливание | Yuzer | Железобетонные конструкции | 9 | 01.03.2021 10:15 |
Расчет на продавливание плиты | ristel | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.04.2012 21:12 |
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты | Sorbus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.04.2011 17:11 |