06.12.2005, 09:36 | #1 | |
Как задать жесткие вставки в Лире?
проектирование
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178
|
||
Просмотров: 18928
|
|
||||
проектирование КМ.КД.КЖ Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57
|
Может просто "тупо" попробовать проверить сшивку узлов и их геометрию?
У меня немного другая проблема: -балки, соед. жёсткими вставками с плитой где-то деформируются, где-то нет(т.е. плита прогнулась, а балка-нет). Может имеет смысл дополнительно объединить перемещения? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Здравствуйте!
Существует ряд приемов для учета несовпадения осей элементов и разбибочных осей. В вашем случае ось балки ниже срединной пл-ти плиты на 400/2 - 200/2 =100 мм (если я правильно понял условие задачи). Я задал бы балку с сечением 40х40 (см), а ж.вставки по Аzн = -0.1; Аzк=-0.1. В этом случае жесткость в целом (плита + балка) будет несколько завышена (часть плиты уже сидит в балке), но эти искажения ничтожны. Вместе с тем, армирование в балке получится на всю высоту (400 мм), близкое к реальной работе.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15[/list] |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Вы хототе сказать, что балка с плитой не монолитные? Т.е., ребра (200х400) поддерживают плиту б=200. Если так, то задача, конечно, другая. Т.е. - работает каждая со своей жесткостью, через соединительные точки. Жесткие вставки вводить в такой схеме некорректно - формально, нет общих узлов. Нужно в геометрии описать отдельно плиту и отдельно балку (в своих узлах, для наглядности сместить по Z), с идентичной разбикой по узлам. Наложить граничные условия и объединить перемещения по Z контактных узлов (согласно разбивки).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
Вопрос вообще в другом т.к я никогда не работал с АЖВ в Лире, то не могу просто их ввести в схему, в хелпе норм информации нет....подсказать рядом некому, а соображалка что-то тупит.....может кто-нибудь из уважаемых форумчан объяснит как подвесить балку к плите на АЖВ в ребристой плите, хотя бы не пошагово, но общий принцип .....спасибо |
|||
|
||||
проектирование КМ.КД.КЖ Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57
|
-кнопка "информация об узле и элементе"
- кликнуть на элемент - задать в нужном(нужных) узлах жёсткие всавки нужной величины и направлении Величины АЖВ и сечения(балок) обсуждались как-то на форуме+в download лежит книга от авторов Лиры - там ещё раз расписано как это сделать(подробно(в мануале к Лире тоже вроде бы это есть, но скупо)) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
при этом сами балки у меня смоделированы на 0.3 м ниже плиты...... |
|||
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Цитата:
Алгоритм задания АЖВ - чертишь свою конструкцию - выбираешь стержень,который моделирует твое ребро в плите - жмакай на кнопочку жесткие вставки появляется панель - задаешь,насколько необходимо отступить узлам данного стержня от прежнего положения ( в твоем случае 300) -обрати особое внимание на положение местных осей стержня у меня все получилось! PS Еще советую прочесть про это в хорошей книжичке "Расчет и пректирование конструкций высотных зданий из ЖБ" раздел 4 "Плиты перекрытия усиленные балками" [ATTACH]1134041859.JPG[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем. |
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
наверное это она
http://cyberkolbasa.narod.ru/tehnboo...zobetona-1.zip http://cyberkolbasa.narod.ru/tehnboo...zobetona-2.zip и вот еще в довесок, тоже полезная вещч http://cyberkolbasa.narod.ru/tehnboo...tov_1986-1.zip http://cyberkolbasa.narod.ru/tehnboo...tov_1986-2.zip |
|||
|
||||
Инжиниринг Регистрация: 28.01.2005
Украина
Сообщений: 32
|
Виновник всему ПРИЗНАК СХЕМЫ (по моему).
У меня была такая проблема, она исчезла тогда, когда я поставил признак схемы "шесть степеней свободы" то есть по оси зет. Жесткая вставка же ориентирована по Z/
__________________
vital |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Разработчики программ (в частности Лиры) рекомендуют ребристые перекрытия проектировать следующим образом: задается плита и к ней "подвешивается" балка на жестких вставках. Высота балки задается за вычетом толщины плиты.
Решение вроде-бы логичное- система моделирует реальную работу перекрытие, кроме того, нет учета двойной жесткости как это бывает при задании балки в теле плиты. Прилагаю задачу с жесткими вставками в Лире (СКАДа, к сожалению, не имею). Теперь вопросы. 1.Эпюра изгиб моментов выглядит нереально как для рамной конструкции. 2. Как армировать такие балки? Знаю, что некоторые продвинутые конструкторы используют такую систему. Как Вы справляетесь с этой задачей? [sm2102] [ATTACH]1150701922.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
MonOliT
Ты канеша молодец, что так красиво всё приподнёс, но хотелось бы всё-таки немного комментариев: что проетируем, что хотим получить, как будем конструировать. В общем жди Модераторов Из-за недостатка информации могу сказать по картинкам следующее: 1. Эпюра материалов обыкновенной прямоугольной балки. В той или иной степени (не знаю нагрузок) будет гарантировать выполнение условий прочности и может-быть трещиностойкости. Сразу замечания: При задании типа армирования стержень в лир-арм поставь точность на стадии предварительных расчётов 2-5% - эпюру материалов выравняет (или изменит). Надеюсь у тебя не активен пункт выделять угловые арматурные стержни. 2.Полная ахинея. Прямой результат влияния задания монолитных балки и плиты при помощи жестких вставок. Такие результаты возникают из-за наличия в балках усилий сжатия и растяжения N (посмотри в лир-визоре). Армировать по такой схеме бестолково. Картинку в мусор. Подбор арматуры вручную или при помощи там всяких считалок (нормкад и т.д.). Усилия брать из результатов лир-визора, при этом момент Мп=М+Ne, где Мп-расчётный момент, М-момент в балке по рез-там расчёта, N-часть усилий N в ригеле, е-величина жесткой вставки. Далее по СНиПу. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
MonOliT, ты полагаешь, что у всех участников форума мониторы по 24 дюйма? Уменьшай изображение. Это раз.
Второе - читай первую фразу UnAtom,- он все тебе правильно преподнес.
__________________