| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Наконец-то мы подошли к самому главному - что в нормах написано или точнее будет сказать - написано ли в них что-то (касательно прогрессирующего обрушения - как считать, что принимать за аварийное воздействие, для каких зданий какие сценарии принимать)?
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
Вы прекрасно понимаете, что из определения прогрессирующего обрушение упавшая колонна - часть здания или сооружения и уже считается прогрессирующим обрушением, но со слов того же Люмуса эксперт просит "убрать" колонну. Лучше расскажите как Вы решаете эти вопросы с ГГЭ, т.к ясно всем, что простым "расчетом" тут не отделаться.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Цитата:
Я же четко говорю что нормы недоработаны и по ним однозначных ответов по поводу принципов расчета на прогрессирующее обрушение нет. Еще раз повторяю Вы откуда будете брать характер разрушения для того или иного случая? Да еще и что значит убедить эксперта? чем убеждать? деньгами или с пеной у рта доказывать что я думаю так и это правильно не ссылаясь ни на какие документы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.05.2017 в 16:10. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Цитата:
- Даже если эксперт - "сильно умный", то у него есть начальник, который тоже подписывает заключение, и он не будет для нормального уровня ответственности требовать эту хрень. На этом всё и закончится. Большинство вопросов можно решить простой просьбой: "Изложите вашу претензию в письменной форме со ссылками на пункты действующих норм". Вот, требование про одну колонну - оно прописано Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Вам бы научится вести диалог на форуме без примеси жаргона. А то ну что это такое? "Слились", "на кухне с женой"..
Цитата:
Сначала проводится обычный расчет. Далее по оценке этого расчета проводится анализ сценариев аварийной ситуации. Далее несколько из этих сценариев просчитывается. Причем просчитывается с активным использованием нелинейных свойств материалов. И только после этого производится оценка характера разрушения. Что из этого Вам не понятно и как можно судить заранее о характере разрушения, не доведя сооружения до разрушения? |
|||
|
|||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Интересно Вы читаете Закон - там написано, что для 1-го уровня ответственности необходимо обязательно учесть аварийную ситуацию. Там ни слова не сказано про то, что нельзя предъявить такие же требования к зданию нормального уровня ответственности (например, согласно хотелкам Заказчика, это можно и для толчка прописать - не хотите делать? Заказчик найдет других). И есть СП, которые не в противоречие, а в развитие ФЗ требуют подобные расчеты для отдельных типов зданий нормального уровня ответственности.
Так что тут никакой упоротости. Упоротость экспертов выражается в их собственном взгляде на то, каким образом необходимо выполнить эти расчеты, либо какие технические решения применять для увеличения сопротивляемости здания аварийным воздействиям. Я говорю никакой упоротости - это не значит что я согласен, просто это именно так они трактуют и любые органы (от нормотворцев до кого угодно) им это подтверждают. Удалить колонну не сложно. Сложно сойтись на методиках расчета и оценке результата. Цитата:
Offtop: Зато он расчеты выполняет на высоком уровне, есть что посмотреть Цитата:
Цитата:
Цитата:
это все к слову =) |
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Мы с вами в разных реальностях живём, значит... Вопросов больше не имею |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Это всего лишь означает, что Вы не ходите в экспертизу. А кто то обязательно это делает (к примеру, Ваш Заказчик). Более того, представители ГГЭ часто жалуются, что когда к ним приходят с каким то сложным объектом, они искренне обижаются, что перед заходом с ними не зашли и не посоветовались - что именно они захотят увидеть в ПД.
p.s. я там видел ребят с Крымским мостом, с аэропортами, со стадионами к ЧМ 2018 - вся экспертиза постоянно кишит проектировщиками... |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Да, я там не работаю Да, это ЕГО обязанность, потому что ОН заинтересован в том, чтобы что-то построить. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
MrWhite, возможно когда-нибудь и у нас будет что то вроде peer review как в мире, когда проект проверяет организация с опытом выполнения аналогичных работ и несет свою долю ответственности. А пока проверяют люди с образованием (наверное) что то вроде гос управления, тема прохождения будет острее технических вопросов.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Могут тупо не принять ответы по любому другому разделу и дать отрицаловку. И хрен чего потом докажешь, особенно когда внесут в список неблагонадежных. Надо сказать нас бог миловал, пока жилые дома на прогрессирующее не доводилось считать...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Как правило он не может это сделать сам. Как правило, его сопровождение в экспертизе прописано в договоре. Эксперт часто сам предпочитает увидеть проектировщика (но не всегда, есть те кто сам по себе).
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
P.S. Сам туда не хожу, поэтому обсуждать компетенции нет. Последний раз редактировалось MrWhite, 05.05.2017 в 17:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
|
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 05.05.2017 в 17:33. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 01.05.2009 14:35 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |