14.2.11 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта. СП стальные |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как два. Отрезаешь стойку и составляешь уравнение равновесия относительно пересечения осей. С одной стороны М=4, с другой равнодействующая всех болтов: 4=(6*0,2-0,1)*Qб*2/3, где Qб - искомая величина. Далее, с учётом ремарки acida, определяешь несущую способность болта.
Последний раз редактировалось bahil, 18.06.2012 в 14:48. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
bahil центр тяжести соединения это не точка пресечения колонны и балки, а точка между болтами в четвертых рядах!(для моего примера) и тогда здесь нужно рассматривать два соединения отдельно (отдельно ригеля,отдельно стойки).
Подтвердите верно ли я понял? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Давай рассуждать логически. Момент 4 определён в центре пересечения осей. Значит, если отсечь колонну в этой точке, то этот момент должен уравновешиваться сдвигом болтов (или сварным швом, если соединение сварное). А вот распределение усилий по болтам, согласно СП. ЦТ соединения - пересечение осей. Формула в посте 24 исправлена. Коэфф. 0,8 я бы всё равно применил.
Последний раз редактировалось bahil, 18.06.2012 в 14:46. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
В 11ом посте сказано: Начало координат разместите в ЦТ сечения болтов (одной части)
А если представить аналогичный узел соединения колонны с фундаментом см вложение, то по п.14.2.11 СП однозначно ЦТ на 4 ряду болтов. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тонны
Соотношение жесткостей ригеля, стойки и пластины оказывают очень большое влияние на распределение усилий в болтах. Нужна Ваша схема полностью. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Дело не в жесткостях. сделайте расчет фундаментого узла как я говорил и убедитесь. У Вас получатся сильно нагруженные болты только с одной стороны. А в снипе написано что болты должны быть нагружены одинаково на равном удаления от ЦТ болтового соединения и в некоторых книжках я такое тоже видел.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://www.gosthelp.ru/text/Rekomend...daciip372.html
упругой работы не может быть априори в болтовых соединениях |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По-моему, очень даже в жесткостях.
Цитата:
это и без расчета понятно... Может быть, а может и не быть. Вовсе не "априори", смотря в каких болтовых. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Гнутик из 3мм, пластина из 8мм
Вобщем просьба помочь мне разжевать мысль по Уманскому. (начинается с 11 поста) Последний раз редактировалось roma1187, 18.06.2012 в 16:33. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Не будет "упругости", нужно с учетом перераспределения усилий и "податливостей" считать Сомнительно, что в Ваших узлах будет "уманская" работа болтов Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.06.2012 в 16:38. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 5 | 30.11.2012 12:01 |
Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении | acid | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2011 20:11 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
Програмное определение направления вращения момента | Eximius | Программирование | 2 | 15.04.2009 21:25 |